备用变压器平时也应将轻气体继电器接入信号电路。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电气设备安装工《电气设备安装工初级试题二十一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
当变压器的气体保护发出信号时工作人员应对气体继电器和进行检查并严密监视运行情况
__开关
电流和电压互感器
变压器
过流继电器
对运行中的变压器进行气体继电器时应将重瓦斯连接片打至信号位置
对有气体继电器的变压器安装要求的叙述中说法正确的是
变压器至油枕的油管以变压器上盖为准,应为1%~1.5%的升高坡度
变压器至油枕的油管以变压器上盖为准,应为2%~4%的升高坡度
气体继电器应装在变压器油箱和油枕的连接管上
变压器顶盖沿气体继电器的方向有1%~1.5%的升高坡度
变压器气体继电器信号动作的原因较多其中有可能原因之一是温度下 降或漏油使油面下降引起继电器动作
运行中变压器补充油应注意的事项有
防止混油,新补入的油应经试验合格;
补油前应将重瓦斯保护改接信号位置,防止误动作;补油后要注意检查气体继电器,及时放出气体,若24h后无问题,再将气体继电器接入跳闸位置;
补油量要适宜,油位与变压器当时的油温相适应;
禁止从变压器下部阀门补油,以防止变压器底部沉淀物冲起进入线圈内,影响变压器的绝缘和散热。
变压器气体继电器轻瓦斯报警的原因主要有
变压器故障产生气体
各种原因导致空气进入变压器
因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下
气体继电器或二次回路故障
变压器气体继电器的安装要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%-1.5% 的升高坡度
新安装变压器投运后气体继电器动作频繁应将变压器退出运行
6502电器集中的信号点灯电路中灯丝继电器点灯变压器I次侧是连接
备用变压器平时也应将气体继电器接入信号电路
变压器的气体继电器动作后所收集气体继电器内的气体的特征是黄色不易燃则表明变压器内
变压器油析出空气
木质结构故障
纸质绝缘故障
变压器油故障
变压器在安装过程中应将和温度计一并送检
气体继电器
气体压力表
液体继电器
液体压力表
气体继电器是油浸变压器保护继电器之一装在变压器箱体与油枕的连通管水平段中间
当变压器内部发生故障产生气体或油箱漏油使油面降低时能接通信号回路或跳闸回路以保 护变压器
气体继电器
冷却装置
吸湿器
为防止干扰影响在静态型变压器保护的回路中气体继电器的二次线接入保护装置应采用大功率中间继电器
关于变压器气体瓦斯〕继电器正确的描述是
位于储油柜与箱盖的联管之间
在变压器内部发生故障产生气体时,接通信号或跳闸回路
气体继电器能吸收空气中的水份
在变压器内部匝间短路一般不产生气体
当变压器内部发生故障产生气体或油箱漏油使油面降低时能接通信号或 跳闸回路以保护变压器
气体继电器
冷却装置
吸湿器
气体继电器安装在变压器和的连接管中间气体继电器与电路连通构成瓦斯保护装置
变压器气体继电器的安装要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有 1%~1.5%的升高坡度
当变压器内部发生故障产生气体或油箱漏油使 油面降低时能接通信号或跳闸回路以保护变压器
气体继电器
冷却装置
吸湿器
热继电器
热门试题
更多
当母线故障母线差动保护动作而某断路器拒动或故障点发生在电流互感 器与断路器之间时为加速对侧保护切除故障对装有高频保护的线路应采用 母线差动保护动作发信的措施
电流互感器两相星形接线只用来作为相间短路保护
距离保护瞬时测定一般只用于单回线辐射形电网中带时限的保护段上 通常是第1段这时被保护方向相邻的所有线路上都应同时采用瞬时测量
在额定电压下重合闸充电10s继电器可靠动作
在同一接法下并联或串联最大刻度值的动作电流为最小刻度值的2倍
双端供电线路两侧均安装有同期重合闸为了防止非同期重合两侧重合 闸连接片压板均应投在检同期方式进行
能满足系统稳定及设备安全要求能以最快速度有选择地切除被保护设备 和线路故障的保护称为主保护
只要不影响保护正常运行交直流回路可以共用一根电缆
发电厂与变电所距离较远一个是电源一个是负荷中心所以频率不同
__输电线路的高频加工设备是指阻波器耦合电容器结合滤波器和高 频电缆
电源电压不稳定是产生零点漂移的主要因素
清扫运行中的设备和二次回路时应认真仔细并使用绝缘工具毛刷吹 风设备等特别注意防止振动防止误碰
电力系统频率低得过多对距离保护来讲首先是使阻抗继电器的最大灵 敏角变大因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差躲短路点过渡电阻的能力 增强
在系统发生故障而振荡时只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡 中心之间的阻抗就不会发生误动作
电力系统的静态稳定性是指电力系统在受到小的扰动后能自动恢复到 原始运行状态的能力
调相机的铭牌容量是指过励磁状态时发出无功功率的有效值
控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的2倍
高频保护与通信合用通道时通信人员可以随便在通道上工作
变压器并列运行的条件1接线组别相同2一二次侧的额定电压分 别相等变比相等3阻抗电压相等
方向阻抗继电器的电压谐振回路按50Hz调谐后运行频率偏高或偏低其 最大灵敏角将发生变化
在同一刻度下对电压继电器并联时的动作电压为串联时的2倍
Yd11组别的变压器差动保护__侧电流互感器TA的二次绕组必须三 角形接线
在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下有可能产生很大 的励磁涌流
电动机电流速断保护的定值应大于电动机的最大自起动电流
从测量元件来看一般相间距离保护和接地距离保护所接人的电压与电流 没有什么不同
可用电缆芯两端同时接地的方法作为抗干扰措施
变压器的上层油温不得超过85℃
在大接地电流系统中当断路器触头一相或两相先闭合时零序电流滤过 器均无电流输出
在距离保护中瞬时测定就是将距离元件的初始动作状态通过起动元 件的动作而固定下来以防止测量元件因短路点过渡电阻的增大而返回造成保 护装置拒绝动作
反应相间故障的三段式距离保护装置中有振荡闭锁的保护段可以经过综 合重合闸的N端子跳闸