发电机的定子回路 220kV系统的母线和回路 35kV系统的母线和回路 10kV不接地系统的母线和回路
信号回路由专用直流空气开关(直流熔断器) 供电,不得与其他回路混用 由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电站接线方式中,每一断路器的操作回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器) 供电,保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(直流熔断器) 供电 有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电 只有一套主保护和一套后备保护的,主保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电
发电厂交流不停电电源宜采用就地控制方式 110kV无人值班变电所不设置主控制室 一个100MW的发电厂采用主控制室的控制方式,在主控制室内控制的设备有发电机变压器组、110kV线路、全厂共用的消防水泵等 发电机变压器组采用一个半断路器接线接入500kV配电装置时,发电机出口断路器与发电机变压器组相关的两台500kV断路器都应在机组DCS中控制
具有双重化快速主保护的安装单位,其控制回路和保护回路 发电机出口断路器和自动灭磁装置控制回路 本安装单位含几台断路器而各断路器无单独运行可能或断路器之间有程序控制要求时,其控制回路和保护回路 本安装单位仅含一台断路器时,其控制回路和保护回路
发电厂交流不停电电源宜采用就地控制方式 110kV无人值班变电所不设置主控制室 一个100MW的发电厂采用主控制室的控制试,在主控制室内控制的设备有:发电机变压器组、110kV线路、全厂共用的消防水泵等 发电机变压器组采用一个半断路器接线接入500kV配电装置时,发电机出口断路器和与发电机变压器组相关的两台500kV断路器控制在机组DCS是控制
屋外配电装置 火力发电厂的烟囱、冷却塔 发电厂的主厂房 发电厂和变电所的控制室
发电厂、变电站中主要的断路器和隔离开关的位置状态信号,重要继电保护与自动装置的动作信号,以及一些运行状态信号等 通过远程指令遥控发电厂或变电站中各级电压回路中的断路器、投切补偿装置、调节主变压器分接头、自动装置的投入和退出、发电机的开停等 有关运行设备状态变化的监视信息 在信息源与受信者之间交换信息
2km架空进线保护段范围内的杆塔耐雷水平应符合标准规定要求,应采取措施防止或减少近区雷击闪络 具有架空进线电气设备采用标准绝缘水平的330kV发电厂和变电所敞开式__配电装置中,金属氧化物避雷器至主变压器的距离,对于单、双、三和四回进线的情况,分别为90m、140m、170m和190m。对于其他电器的最大距离可相应增加35% 敞开式发电厂和变电所采用一个半断路器主接线时,金属氧化物避雷器宜装设在每回线路的入口和每一主变压器回路上,母线较长时是否需要装设避雷器可通过校验确定 采用GIS,主接线为一个半断路器的发电厂和变电所,金属氧化物避雷器宜安装于每回线路的入口,每组母线上是否安装需经校验确定 范围Ⅱ的变压器和__并联电抗器的中性点经接地电抗器接地时,中性点上应装设排气式避雷器保护
屋外配电装置 火力发电厂的烟囱、冷却塔 发电厂的主厂房 发电厂和变电所的控制室
发电厂中,在发电机电压母线分段回路中安装电抗器 变压器分列运行 变电所中,在变压器回路中安装分列电抗器或电抗器 采用低压侧为分列绕组的变压器 出线上装设电抗器
将发电厂、变电所中各断路器、隔离开关、主要微机保护与自动装置等状态信息采集传送给调度中心; 由调度中心对发电厂、变电所电气设备实行远方调节; 由调度中心直接控制远方厂所中的电气设备; 将厂所的某些运行参数采集传送到调度中心。
当一个安装单位含有几台断路器的控制、保护和自动装置可共用一组熔断器 当本安装单位含有几台断路器而各断路器之间有程序控制要求时,控制、保护和自动开关,应设置专用熔断器 当本安装单位含有几台断路器而各断路器无单独运行可能时,控制、保护和自动开关设置专用的熔断器 当本安装单位仅含一台断路器时,控制、保护和自动装置可共用一组熔断器或自动开关