小基站的防雷箱到地排的保护地线长度应小于()米。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

馈线进入机房前的保护地线  基站室内接地排  室外接地排  架顶跳线  
各设备的保护地线应用不小于35平方毫米的多股铜导线单独从接地汇集线上引入  交流零线铜排必须与设备机框绝缘  开关电源的直流工作地应单独从接地汇集线上引入  基站内的各电源设备中若有接零保护的设备必须将其拆除,并为其新设保护地线  各设备的保护地线严禁复接  
基站的直流地、保护地应接到同一地线排,地线系统采用联合接地方式  进入机房的母地线应先进交流屏,再接到室内地线排上  设备母地线应用35平方毫米线,沿着走线梯布放且用绑带固定在走线梯的边上,非爱立信设备不能接在设备母地线上  设备与母地线相接的方向应顺着地线排的方向  
当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地母线作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2;并从引线排的相对两侧对称地引出不少于两根截面积为50~75mm2铜质接地线与机房内的接地汇集线连通  出入基站的信号线路,应采用有金属护套的电缆埋地敷设;在年雷暴日大于20天,土壤电阻率δ大于100Ωm的地段应布放防雷排流线,也可采用光缆以防雷击  对利用现有建筑作机房的移动通信基站,应尽量利用原有建筑物的防雷接地网及其他专用地网,并因地制宜地就近加设~组基站地网,将基站地网与原有地网相互焊接连通至少两点以上  机房的工作接地、保护接地、建筑的防雷接地应共用接地装置。但工作接地与防雷接地在地网上的引接点相互距离应不小于5m  
高等级站点维护周期是月度/次,标准站维护周期是季度/次  确保机房及院墙外2米内无杂物、杂草及易燃物品  地阻小于5欧姆,连接线接头无锈蚀  防雷箱接地线径不小于70平方,接地线长度应小于1米  