你可能感兴趣的试题
水泵吸水管上的控制阀直径不应小于消防水泵吸水口直径 泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时,不应小于0.2m 泵房主要人行通道宽度不宜小于2.2m,电气控制柜前通道宽度不宜小于2.5m 水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶平接,避免产生气囊现象
泵房主要人行通道宽度不宜小于1.1m,电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m 如未明确水泵机组基础的平面尺寸,无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽100~120mm 水泵机组基础的顶面标高,有隔振安装时可高出泵房地面不小于0.05m 水泵吸水管水平段偏心大、小头应采用管底平接,避免产生气囊和漏气现象
消防水池应设置取水口 (井), 且吸水高度不应大于 6m 取水口 (井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于 15m 取水口 (井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜大于 15m 取水口 (井)与甲、 乙、 丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m
消防水泵房应设置排水设施 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层 消防水泵房的通风宜按6次/h设计 附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其 他部位隔开 消防水泵房可不采取防水淹没的技术措施
分体水泵安装时,应先安装水泵再安装电动机 整体安装时,首先清除泵座底面上的油腻和污垢,将水泵吊装放置在水泵基础上 泵房主要人行通道宽度不宜小于2.2m,电气控制柜前通道宽度不宜小于2.5m 水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶平接,避免产生气囊和漏气现象
消防水泵应能手动启动和自动启动 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
分体水泵安装时,应先安装水泵再安装电动机 整体安装时,首先清除泵座底面上的油腻和污垢,将水泵吊装放置在水泵基础上 泵房主要人行通道宽度不宜小于1.2m,电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m 水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管底平接,避免产生气囊和漏气现象
消防水泵房的疏散门直通室外或安全出口 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级 消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门 附设在建筑内的消防水泵房,可以设置在地下三层