当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

常闭式加压送风口采用手动或电动开启,常用于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

常开式加压送风口  常闭式加压送风口  自垂百叶式加压送风口  以上都可以  
除直罐式送风方式外,楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口  前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设置手动开启装置  .送风口的风速不宜大于10m/s  火灾确认后,联动打开该防火分区内着火层及其相邻上下两层前室的送风口  
除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔 2 层〜3 层设一个常开式百叶送风口  前室应每隔一层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置  送风口的风速不宜大于 7m/s  送风口不宜设置在被门挡住的部位  
常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号  加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号  楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口  对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时,联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口  
打开楼楼梯间一个常闭加压送风口, 加压送风机自动启动  同一防火分区内任意两只感烟探测器动作, 联动电动挡烟垂璧降落  每层前室均设有一个常闭式加压送风口, 并设有手动开启装置  机械加压送风系统管道井的检修门采用丙级防火门  
常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号  加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号  楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口  对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口  
机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等  当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀  加压送风机一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机  加压送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式  常闭式加压送风口常用于防烟楼梯间 
  
系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。  加压送风机应能现场手动启动、通过火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动  当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机和前室的常闭送风口。  当防火分区内火灾确认后,应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机  
加压送风机宜采用中、低压离心风机或轴流风机  常闭式送风口采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室  自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭,加压时自行开启,常用于防烟楼梯间  机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口、挡烟垂壁等  
楼梯间每 2 层设一个常闭式百叶送风口  前室应每层设一个常闭式送风口,并设置手动开启装置。  楼梯间采用机械加压送风系统,并在楼梯间外墙上设置了面积符合要求的可开启外窗。  该宾馆的楼梯间顶部设置了面积为 1.2 平方的可开启外窗。  
常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号  加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号  楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口  对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口  
手动开启常闭式加压送风口联动启动送风机  通过总线手动控制单元手动启停送风机  通过直接手动控制单元手动启停送风机  自动启停送风机  使用遥控器控制送风机  
除直灌式加压送风方式外, 楼梯间宜每隔 2 层~3 层设一个常开式百叶送风口  前室应每层设一个常闭式加压送风口, 并应设手动开启装置  送风口的风速不宜大于 7m/s  送风口不宜设置在被门挡住的部位  
着火房间  合用前室或前室  内走道  防烟楼梯间  
机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等  当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀  加压送风机一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机  加压送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式  常闭式加压送风口常用于防烟楼梯间  
现场手动启动  通过火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动启动  系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动  系统中两个及以上常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动  
常闭式送风口  常开式送风口  自垂百叶式送风口  排烟口  
前室、合用前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置。  送风口的风速不宜大于10m/s  常闭型风口靠感烟(温)信号控制开启,也可手动(或远距离缆绳)开启  送风口不宜设置在被门挡住的部位。  采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗、不宜设置可开启外窗。  

热门试题

更多