当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

空调系统综合效能试验不包括( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

设备单体试运转  无生产负荷联合试运转  通风、除尘系统综合效能试验  空调系统综合效能试验  
送、回风口空气状态参数的测定与调整  空调机组性能参数测定与调整  室内空气温度与相对湿度测定与调整  吸气罩罩口气流特性的测定  
设备单机试运转及调试  综合效能测定及调整  防排烟系统的测定和调整  系统非设计满负荷条件下的联合试转运  
送、回风口空气状态参数的测定与调整  空调机组性能参数测定与调整  室内噪声测定  室内空气中含尘浓度或有害气体浓度与排放浓度的测定  
恒温恒湿空调系统综合效能试验   室内浮游菌和沉降菌的测定   单向气流流线平行度的检测   室内自净时间的测定   室内空气质量的测定  
回访保修  维修保养  配合工艺设备试生产  空调系统综合效能测定  
风管系统测试与调整→空调系统综合效能测试→竣工验收→空调系统试运行及调试  风管系统测试与调整→空调系统综合效能测试→空调系统试运行及调试→竣工验收  风管系统测试与调整→空调系统试运行及调试→空调系统综合效能测试→竣工验收  风管系统测试与调整→空调系统试运行及调试→竣工验收→空调系统综合效能测试  
维修保养  配合工艺设备试生产  回访保修  空调系统综合效能测定  
送、回风口空气状态参数的测定与调整  空气调节机组性能参数的测定与调整  室内静压的测定和调整  对气流有特殊要求的空调区域做气流速度的测定  室内空气温度和相对湿度的测定与调整  
室内噪声测定  空调机组性能参数测定与调整  吸气罩罩口气流特性的测定  室内静压测定与调整  
产品质量  产品要求  工程性质  设备性能  生产工艺  
带生产负荷的综合效能试验的调试  无生产负荷系统运转与调试  观感质量的检查  严密性试验  
空调系统调试→风管系统测试→竣工验收→空调系统综合效能测定  空调系统综合效能测定→空调系统测试→风管系统测试→竣工验收  风管系统测试→空调系统调试→空调系统综合效能测定→竣工验收  风管系统测试→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定  
空调系统调试→风管系统测试→竣工验收→空调系统综合效能测定  空调系统综合效能测定→空调系统测试→风管系统测试→竣工验收  风管系统测试→空调系统调试→空调系统综合效能测定→竣工验收  风管系统测试→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定  
测定空调系统综合效能  风量测定  确认设备的工作能力达到设计要求  风量调整  单机试运转  
生产试运行的条件  产品要求  工程性质  设备性能  生产工艺  
空调系统调试→风管系统测试→竣工验收→空调系统综合效能测定  空调系统综合效能测定→空调系统测试→风管系统测试→竣工验收  风管系统测试→空调系统调试→空调系统综合效能测定→竣工验收  风管系统测试→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定  
生产试运行的条件  产品要求  工程性质  设备性能  生产工艺  
通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整,应在已具备生产试运行的条件下进行  由建设单位负责,设计、施工单位配合  通风、空调系统带生产负荷的综合效能试验测定与调整的项目,应由建设单位根据工程性质、工艺和设计的要求进行确定  施工单位不用参加综合效能的测定与调整  
室内噪声测定  送回风口空气状态参数的测定与调整  室内静压测定与调整  室内气流组织测定  