你可能感兴趣的试题
安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯上边距地面的高度应小于 1m 安装在疏散走道、通道上方时,室内高度不大于 3.5m 的场所,标志灯底边距地面的高度宜为 2.2m 安装在疏散走道、通道上方时,室内高度大于 3.5m 的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距 地面高度宜为 3m 安装在疏散走道、通道的地面上时,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于 1mm
楼梯间疏散照明的地面照度为5.0lx 标志面与疏散方向垂直的相邻两个小型方向标志灯间距为25m 方向标志灯设置在走道及其转角处距离地面高度1.2m的墙面上 未在地面上设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志
疏散走道侧墙上标志灯具底边距地面的高度为 0. 8m 吊装灯具一 端采用金属吊杆另一端利用灯具电源线固定在顶棚上 大型“安全 出口” 标志灯具底边距地面的高度为 4m 出口标志灯采用吊装式安装, 距安全出口所在墙面的距离为 30mm
出口标志灯应安装在安全出口或疏散门外侧上方居中位置 方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致 安装在疏散走道两侧或柱面上的方向标志灯具距地面的高度为0.95m 安装在疏散走道上方的方向标志灯具,在室内高度3.5m的场所,距地面高度为2.2m
在走道,设在墙面或顶棚下 在厅.堂,设在顶棚或墙面上 在楼梯口.太平门一般设在门口上部 疏散指示标志灯一般设在距地面不超过2m的墙上
1~1.2m 1~2m 1~1.8m 1.5~2m
安装在疏散走道的标志灯表面与地面平行,高于地面距离为3mm 标志灯配电、通信线路的连接均采用密封胶密封 出口标志灯受安装条件限制,安装在了门的两侧,门完全开启时标志灯未被遮挡 方向标志灯安装在疏散走道两侧的墙面上,标志灯底边距地面的高度为1.2m 方向标志灯安装在疏散走道转角处两侧,标志灯与转角处边墙的距离为1.5m
疏散走道上的指示灯安装在侧墙上,转角处灯具距边墙的距离为1.5m 某安全出口在疏散走道侧边,疏散走道上方增设了指向安全出口的方向标志灯 某吊装式安装的安全出口标志灯距安全出口所在墙面的距离为30mm 保持视觉持续的方向标志灯设置在疏散通道地面中心位置,间距为2.8m
某疏散通道的照明灯具安装在地面上 某疏散通道的照明灯具安装在距地面高度0.8m的侧墙上,光线照向地面 某出口标志灯具吊装式安装在疏散门内侧上方居中位置,距疏散门所在墙面的距离为60mm 某疏散通道的方向标志灯安装在距地面高度2.2m的通道的侧墙上
人防中的KTV,必须设置能保持视觉连续发光的疏散指示标志 人防中沿墙面设置的疏散标志灯间距不应大于10m 建筑面积4500m²的人防工程,备用照明照度值仅为正常照明照度值的一半 人防中设置在疏散走道上方的疏散标志灯的方向指示应与疏散通道垂直,标志灯下边缘距室内地面不应大于2.2m 人防中沿地面设置的灯光型疏散指示标志的间距不宜大于3m,蓄光型疏散指示标志的间距不宜大于2m
应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m 安装在疏散走遣、通道上方时,室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2-3m 安装在疏散走遣、通道上方时,室内高度大于3.5m的场所,特大型.大型.中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m 安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1.5m
标志灯的标志面宜与疏散方向垂直 出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置 方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致 疏散走道上安装的标志灯,其表面应与地面平行,高于地面距离不应大于 2mm,标志 灯边缘与地面垂直距离高度不应大于 1mm
营业厅地面上的标志灯表面与地面平行,边缘与地面的垂直距离为2mm 疏散走道方向标志灯的标志面与走道平行安装,灯具之间的距离为9.5m 疏散走道侧墙上的方向标志灯顶端距走道地面的高度0.8m 疏散走道应急照明灯安装在走道侧墙上,距走道地面的度为2.4m
疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上 安全出口标志宜设在出口顶部 疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上 走道疏散指示标志灯间距不应大于 15m
疏散走道侧墙上标志灯具底边距地面的高度为0.8m 吊装灯具一端采用金属吊杆、另一端利用灯具电源线固定在顶棚上 大型安全出口标志灯具底边距地面的高度为4m 出口标志灯采用吊装式安装距安全出口所在墙面的距离为30mm