你可能感兴趣的试题
人员密集场所安全出口标准设置在疏散门的正上方 疏散走道内灯光疏散指示标志的间距为19.5m 灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上 袋型疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m
按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况 测试应急照明灯具的故障按钮,检查其蓄电池或备用电源的状态 拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源 测试疏散指示标志的照度
检查安装场所应符合要求 供电应符合设计要求 应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间 输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座 应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,主电状态用红色,应急状态用绿色
消防控制室内的应急照明灯使用插头连接在侧墙上部的插座上 疏散走道的灯光疏散指示标志安装在距离地面1.1m的墙面上 主要疏散走道的灯光疏散指示标志的安装间距为30m 门诊大厅、疏散走道的应急照明灯嵌入式安装在吊顶上
按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况 测试应急照明灯具的故障按钮,检查其蓄电池或备用电源的状态 拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在 5s内自动切换成应急电源 测试疏散指示标志的照度
系统自动启动后,应急照明控制器发出自动应急启动信号 系统手动应急启动后,A型应急照明配电箱保性其供电回路输出 系统内所有灯具光源应急点亮时间为0.2s 应急照明灯具点亮后,防烟楼梯间地面的水平照度为5.1lx 系统手动应急启动后,应急照明灯具光源的持续点亮时间为40min
某疏散通道的照明灯具安装在地面上 某疏散通道的照明灯具安装在距地面高度0.8m的侧墙上,光线照向地面 某出口标志灯具吊装式安装在疏散门内侧上方居中位置,距疏散门所在墙面的距离为60mm 某疏散通道的方向标志灯安装在距地面高度2.2m的通道的侧墙上
应急照明控制器直接与应急照明集中电源连接 应急照明集中电源,直接与消防应急照明灯具 应急照明控制器直接与应急照明控制器连接 应急照明控制器直接与应急照明配电箱连接
营业厅地面上的标志灯表面与地面平行,边缘与地面的垂直距离为2mm 疏散走道方向标志灯的标志面与走道平行安装,灯具之间的距离为9.5m 疏散走道侧墙上的方向标志灯顶端距走道地面的高度0.8m 疏散走道应急照明灯安装在走道侧墙上,距走道地面的度为2.4m
手动操作应急照明配电箱的应急启动按钮,应急照明配电箱切断主要电源输出 启动应急照明配电箱的应急按钮,其所配接的持绩型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的时间为10s 走廊的最低地面水平照度为1.01x 灯具应急点亮的持绩工作时间达到45min
疏散指示标志外观是否完好无损,是否被悬挂物遮挡 疏散指示标志指示方向是否正确无误 疏散指示标志指示灯照明是否正常,充电电池电量可以不管 应急照明灯具是否处于正常工作状态
疏散指示标志外观是否完好无损,是否被悬挂物遮挡 疏散指示标志指示方向是否正确无误 疏散指示标志指示灯照明是否正常,充电电池电量可以不管 应急照明灯具是否处于正常工作状态
按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求, 检查安全出口、 疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,以及照明灯具的完好情况 测试应急照明灯具的故障按钮,检查其蓄电池或备用电源的状态 拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源 测试疏散指示标志的照度
防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为5.01x 防烟楼梯间的应急照明灯具的地面最低水平照度为12.01x 疏散走道的应急照明灯具的地面最低水平照度为3.01x 营业厅的应急照明灯具的地面最低水平照度为3.01x
出口标志灯的持续应急工作时间为1.0h 系统应急启动后,二层疏散走道地面的最低水平照度为5.01x 应急照明灯具光源应急点亮的响应时间为1s 持续型方向标志灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的响应时间为2s
人员密集场所安全出口标志设置的在疏散门的正上方 疏散走到内灯光疏散指示标志的间距为19.5m 灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上 袋型疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m
系统手动应急启动后,A型应急照明配电箱保持其供电回路输出 系统内所有灯具光源应急点亮时间为0.2s 应急照明灯具点亮后,防烟楼梯间地面的水平照度为5.0lx 系统手动应急启动后,应急照明灯具光源的持续点亮时间为40min
人员密集场所安全出口标志设置的在疏散门的正上方 疏散走道内灯光疏散指示标志的间距为19.5m 灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上 袋型疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m
防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为 5. 0lx 防烟楼梯间的应急照明灯具的地面最低水平照度为 12. 0lx 疏散走道的应急照明灯具的地面最低水平照度为 3. 0lx 营业厅的应急照明灯具的地面最低水平照度为 3. 0lx