微机型继电保护装置的退出状态,描述错误的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

投入状态  退出状态  投信号状态  停用状态  
微机继电保护装置的所有输出端子不应与其弱电系统(指 CPU 的电源系统) 有电的联系  微机继电保护装置不应设有自恢复电路, 在因干扰而造成程序走死时, 不应通过自恢复电路恢复正常工作  微机继电保护装置中零序电压应采用外接零序电压, 如果无外接零序电压, 应采用自产零序电压  开关量输入回路应直接使用微机继电保护装置的直流电源, 光耦导通动作电压应在额定直流电源的 50%-70%范围内  
保护装置交、直流及操作回路  微机型装置设备  非微机型保护装置  保护用光纤连接通道  
微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入(输出) 回路作业;  微机继电保护装置内部作业;  继电保护人员输入定值影响装置运行时;  收发信机调整衰耗。  
微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过 75%  应防止灰尘和不良气体侵入  微机继电保护装置室内环境温度应在 5-30℃范围内,若超过此范围应装设空调  
现场运行人员应定期对微机继电保护装置进行采样值检查和时钟对时,检查周期不得超过两个月  一条线路两端的同一型号微机高频保护软件版本应相同  微机保护装置出现异常时,当值运行人员应根据现场规程处理,同时汇报所辖调度汇报,继电保护人员应立即到现场处理  微机保护与通信复用通道时,通道设备的维护调试均由通信人员负责  
各网(省) 调应统一管理直接管辖范围内微机继电保护装置的程序版本  一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应相同  微机继电保护装置的程序变更应按主管调度继电保护专业部门签发的通知单执行  微机保护的版本必须为最新版本  
负责记录并向主管调度汇报微机继电保护装置和有关设备的信号指示及打印报告等情况  掌握微机继电保护装置显示信息的含义  对微机继电保护装置和有关设备进行巡视  微机继电保护装置发生不正确动作时,应调查不正确动作原因,并提出改进措施  