蓄电池内部连接和电极连接要牢固 室内保持良好的通风 蓄电池室内严禁烟火 室内应装设防爆照明灯具控制开关可装在室内
10、100 15、100 15、150 10、150
蓄电池安装前,应对外观进行检查 蓄电池槽应无裂纹、损伤,槽盖应密封良好 对于固定型开口式铅蓄电池的安装,要求蓄电池槽与台架之间应用绝缘子隔开,并在槽与绝缘子之间垫有铅质或耐酸材料的软质垫片 蓄电池均应有略大于槽顶面的麻面玻璃盖板
电压传感器连接不良或者接线错误 接口配置错误 电流传感器失效 蓄电池组电压过低
通风良好 空调正常 照明及消防设备完好 蓄电池室温度不超过厂家要求
蓄电池室的照明应使用防爆通风装置 蓄电池室的窗户应有防止阳光直射的措施 蓄电池室内应设有运行和检修通道 蓄电池室环境温度宜保持在15~30℃之间
加强通风 切断电源 停止充电 及时把蓄电池运到安全地点
单独设置 接通厂内的总通风系统 利用烟道排出 接到厂外通风系统
蓄电池为硬橡胶、塑料外壳,耐火性差 电解液为易燃物质 充电过程中产生易燃、易爆气体 放电过程中产生氢气和氧气
蓄电池电压在合格范围内。 蓄电池组总熔断器运行正常。 蓄电池组外观清洁,无短路、接地。 蓄电池室门窗敞开,通风良好 蓄电池壳体无渗漏、变形,连接条无腐蚀、松动,构架、护管接地良好。
蓄电池室应为防酸(碱)、防火、防爆建筑,入口宜经过套间(或贮藏室),设有贮藏酸(碱)、纯水(蒸馏水)及配制电解液器具的场地 蓄电池室应有良好的通风采暖设施,室温宜保持在10~30℃之间 蓄电池室应用非燃材料建造,顶棚宜做成平顶,不宜采用折板盖和槽形天花板,铅酸蓄电池室内的门窗、地面、墙壁、天花板、台架均应进行耐酸处理,地面采用易清洗的面层材料 蓄电池室、调酸室、通风机室应有经常照明,蓄电池室还应有事故照明 抗震设防烈度为7度及以上地区,室内不应装设开关、插座
注意放电设备与电池组极性的正确连接 蓄电池放电设备应保证通风良好,避免过热 要了解蓄电池放电设备的正确接线和使用方法 在进行放电测试过程中,运行值班人员不得离开现场,以便及时有效地处理可能发生的故障