PTCT 的二次侧接地是工作接地还是保护接地, 为什么要接地?
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护培训题库四》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
为什么说压变流变的二次侧接地属于保护接地
大接地电流系统中为什么Yo/△-11接线的变压器差动保护Y侧电流互感器的二次绕组必须接成三角形
为什么采用B相接地的变压互感器二次侧中性点都接一个击穿保险
在小接地电流系统中为什么Y/△-11接线变压器的纵差保护Y侧电流互感器的二次绕组可以接成三角形也可以
关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是
电压互感器二次接地属保护接地,电流互感器属工作接地;
电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地;
均属工作接地;
均属保护接地;
下列哪些说法不正确
电流互感器二次回路一点接地属于保护接地
电流互感器二次回路一点接地属于保护接零
电流互感器二次回路一点接地属于工作接地
电流互感器二次回路一点接地属于工作接零
TA二次侧要接地属于接地
一点
许多点
保护
工作
接地电流系统中为什么Y0/△--11接线的变压器差动保护Y侧电流互感器二次 绕组必须接成三角形
电压互感器的二次绕组在运行中一点接地属于
保护接地
工作接地
防雷接地
保护接零
电压和电流互感器二次侧为什么要接地
电压互感器二次侧为什么要接地?
电压互感器二次回路为什么要一点接地电压互感器在运行中二次侧为什么不允许短路
互感器二次侧接地属于
(A) 工作接地
(B) 保护接地
(C) 安全接地
(D) 防雷接地
何谓保护接地和接零为什么要接地和接零
电压互感器的二次侧有一点接地此接地应为
重复接地
工作接地
保护接地
TVTA的二次侧接地是工作接地还是保护接地为什么要接地
为什么PT二次侧必须接地
电流互感器二次侧接地是为了
测量用
工作接地
保护接地
防雷接地
在大电流接地系统中为什么Y/厶一11接线的变压器差动保护Y侧电流互感器的二次绕组必须接成三角形
压互感器二次侧为什么要接地接地点一定在电压互感器二次侧中性点上吗
热门试题
更多
200MW及以上容量的发电机定子接地保护应投入跳闸但必须将基波零序保护与发电机 中性点侧三次谐波电压保护的基波零序保护投发电机中性点侧三次谐波电压保护宜 投
二次回路的工作电压不宜超过V最高不应超过V
三相重合闸后加速一般应加速对线路末端故障有足够灵敏系数的零序电流保护段如果 躲不开后一侧合闸时因断路器三相不同步产生的零序电流则两侧的后加速保护在整个重合闸 周期中均应带延时
做好发变组母差断路器失灵等重要继电保护装置的运行维护备品备件管理和消缺工作 应储备必要的视同运行设备进行管理保证其可用性
220kV~500kV电力网中以及110kV电力网的个别重要部分应装设一套断路器失灵保护 失灵保护的判别元件一般应为元件;发电机变压器组或变压器断路器失灵保护的判别元件 应采用零序电流元件或负序电流元件判别元件的动作时间和返回时间均不应大于非电 量保护及动作后不能随故障消失而立即返回的保护不应启动失灵保护
过激磁保护的启动元件反时限和定时限应能分别整定其返回系数不宜低整定计 算应全面考虑主变压器及__厂用变压器的过励磁能力并与励磁调节器V/Hz限制特性相配合 按励磁调节器V/Hz限制首先动作再由过激磁保护动作的原则进行整定和校核
零序电流I段保护整定时电流定值应可靠躲过线路的对本线路单相接地故障有灵 敏度且与相邻元件零序电流保护I段定值配合
每一套保护传动完成后还需模拟各种故障用进行整组试验
自电流互感器的二次端子箱处向负载端通入交流电流测定回路的压降计算电流回路每 相与中性线及相间的阻抗将所测得的阻抗值按保护的具体工作条件和制造厂家提供的出 厂资料来验算是否符合互感器误差的要求
继电保护保护定值整定计算专责人应按规定对所辖设备保护定值进行全面复核因 系统参数或运行方式变化保护装置更换软件版本升级整定计算专责人应重新计算保护定值 并履行手续
交流电压电流试验接线的应与实际运行接线中电压电流互感器接到屏柜上的相对相 位关系完全一致
定期检验时在保护屏柜的端子排处将所有电流电压直流控制回路的端子的外部接线拆 开并将电压电流回路的接地点拆开用1000V兆欧表测量回路对地的绝缘电阻其绝缘电阻应 大于
检查装设静态保护和控制装置屏柜下部接地铜排已可靠连接于
在继电保护装置使用的交流电压交流电流开关量输入输出回路作业装置内部作业以及 输入定值影响装置运行时的情况下应整套保护装置
为保证接地可靠各电压互感器的中性线不得接有可能断开的或等
绝缘试验时装置内所有互感器的屏蔽层应可靠接地在测量某一组回路对地绝缘电阻时 应将
检验现场应提供安全可靠的检修试验电源禁止从接取试验电源
运行中保护装置的定期检验分为三种:全部检验用保护装置进行断路器跳合闸试验
新安装或经更改的电流电压回路应直接利用工作电压检查电压二次回路利用检查 电流二次回路接线的正确性
在使用操作箱的防止断路器跳跃回路时应检验串联接入跳合闸回路的自保持线圈其动 作电流不应大于额定跳合闸电流的线圈压降小于额定值的
来自同一电压互感器二次绕组的三相电压线及其中性线必须置于同一根二次电缆 与其他电缆共用
依据电网结构和继电保护配置情况按相关规定进行继电保护的整定计算当灵敏性与 选择性难以兼顾时应首先考虑以为主防止保护拒动并备案报主管领导批准
发电厂只有一台主变压器则变压器中性点宜当变压器检修时按特殊情况处理
线路保护配置有光纤差动保护时TV断线过电流保护可退出运行;未配置光纤差动保护 的TV断线过电流保护动作时间可按照本线路整定
由变压器电抗器瓦斯保护启动的中间继电器应采用的中间继电器不要求快速动作 以防止时误动
零序电流最末一段电流定值对相邻线路末端金属性接地故障的灵敏系数宜不小于 确有困难时可按相继动作校核灵敏系数
对变压器差动保护需要用在全电压下投入变压器的方法检验保护能否躲开的影响
微机型保护装置全部检验周期年非微机型保护装置全部检验周期年保护专用光 纤通道复用光纤或微波连接通道全部检验周期年保护用载波通道的加工设备年
电压在10kV以上容量在10MVA及以上的变压器采用对于电压为10kV的重要变 压器当电流速断保护灵敏度不符合要求时也可采用纵差保护在变压器过励磁时不应误动作; 电流回路断线允许动作跳闸
四边形特性的相间距离III段保护阻抗定值按与相邻线路的相间距离II段或III段保 护配合并力争对相邻元件有远后备整定电阻定值按可靠整定