首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
继电保护保护定值整定计算专责人应按规定( ) 对所辖设备保护定值进行全面复核, 因 系统参数或运行方式变化, 保护装置更换软件版本升级, 整定计算专责人应重新计算保护定值, 并履行( ) 手续。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护培训题库三》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
加强继电保护整定计算与管理工作宜每两年对所辖设备的整定值进行全面复算和校核
电气设备继电____________定值整定应与供电系统图标志牌保护整定计算书一致
断路器的跳闸时间合闸时间入大于规定值而又无法调整时应及时通知继电保护整定计算部门
发电企业应按相关规定进行继电保护整定计算并认真校核与系统保护的配合关系加 强对主设备及厂用系统的继电
试简述220千伏及以上电网继电保护整定计算的基本原则和规定
继电保护故障责任分析时整定计算错误包括
未按电力系统运行方式的要求变更整定值
整定值计算错误(包括定值及微机软件管理通知单错误)
使用参数错误
保护装置运行管理规定错误
继电保护和电网安全自动装置检验规程规定对装置的整定试验应按有关继电保护部门提供的进行工作负责人应熟知
定值整定应依据电网结构和继电保护配置情况按相关规定进行继电保护的整定计算
发电厂继电保护整定有以下要求
发电厂应按相关规定进行继电保护整定计算,并认真校核与系统保护的配合关系。
强发电厂厂用系统的继电保护整定计算与管理,防止因厂用系统保护不正确动作,扩大事故范围。
定期对所辖设备的整定值进行全面复算和校核。
电网结构或运行方式发生较大变化时,继电保护征集计算人员应对现场运行保护装置的定值进行核查计算,不满足要求的保护定值应限期进行调整。
关于短路电流及其应用下列表述中哪个是正确的
系统的短路电流与系统接线有关,与设备参数无关
系统的短路电流与系统接线无关,与设备参数有关
继电保护整定计算,与最大短路电流有关,与最小短路电流无关
继电保护整定计算,与最大、最小短路电流有关
一般把继电保护动作值的计算和灵敏度的校验称为继电保 护的整定计算
功率
相位
动作时间
继电保护故障责任分析时整定计算错误包括
电力系统运行方式改变后, 未对继电保护定值进行调整
继电保护定值计算错误
使用参数错误
未执行反措规定
一般把继电保护动作值动作时间的计算和灵敏度的校验称为继 电保护的整定计算
对
错
一般把继电保护的称为继电保护的整定计算
继电器选择
动作值的计算
灵敏度的校验
动作时间的计算
继电保护整定计算及定值单实行全过程管理范围包括资料收 集整定方案确立定值单的编制与规范定值单的下发与
根据220千伏及以上电网继电保护整定计算的基本原则和规定对瞬时动作的保护或保护的瞬时段其整定值应保证
内部故障
外部故障
区内故障
区外故障
一般把继电保护动作值动作时间的计算和称为继电保护的 整定计算
继电器选择
相位计算
灵敏度的校验
一般把继电保护动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保 护的整定计算
功率
相位
动作值
由供电企业整定加封的继电保护装置及其二次回路和供电企业规定的继电保护整定值 用户不得擅自变动
继电保护整定计算所说的正常运行方式是指常见的运行方式和被保护设备相邻近的一 回线或一个元件检修的正常
热门试题
更多
方向阻抗继电器中极化回路串联谐振频率与系统频率相差过多当保护正向出口金属性 三相短路时将增大记忆时间有可能造成继电器拒绝动作而在反方向出口故障时则又有可能 引起继电器误动作
发电机转子两点接地故障的主要危害由于转子本体局部通过转子电流引起局部发热 使转子发生缓慢变形形成偏心加剧振动
断路器在跳合闸时跳合闸线圈要有足够的电压才能够保证可靠跳合闸因此跳合闸线 圈的电压降均不小于电源电压的80%才为合格
发电机发生失磁故障后机端测量阻抗由第一象限进入第四象限并最终稳定在等有功圆 边界
基波零序电压式定子接地保护可以保护从发电机中性点至机端定子绕组的90%左右
300MW容量以上发电机应配发电机失磁保护
电力系统发生振荡时零序电流速断保护可能会发生误动
在电抗器处于非全相运行状态时该零序功率方向保护将会误动
当发电机停机状态下励磁回路存在一点接地注入式转子一点接地保护可以正确动作
阻抗型发电机失磁保护通常由阻抗判据转子低电压系统低电压发电机低电压组成
发变组差动保护电流回路断线允许差动保护动作跳闸
220kV变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护定值一般可整定为120V
微机保护复合电压元件的负序电压定值校验时通过三相对称正序电压缓慢抬高A相和 B相电压直到负序电压动作发现A相升高10VB相升高5V则负序电压定值为5/3V
变压器的零序阻抗与绕组的连接方式及磁路结构有关系统使用的变压器一般为YNd 接线且YN侧中性点接地从d侧施以零序电压由于回路不通不产生任何电流故从d侧看入的 零序阻抗为∞从YN侧施以零序电压在d侧将形成零序环流故对零序来讲从YN侧看人几 乎相当于另一侧短路呈现的是短路阻抗Uk%但由于三芯式三相变压器的零序磁通要经过空气 隙使励磁阻抗大为降低一般使零序阻抗减少到Uk%的80%左右
采用二次谐波分相制动原理的变压器保护在空充时可能某一相二次谐波未达到定值引起 差动保护误动
发电机有功功率P=300MW额定功率因数0.85机端出口电压20kV发电机变比为 15000/5发电机差动保护保护定值计算中启动电流为1.02A
当电网ZΣ1=ZΣ2发生两相金属性短路时某变电站母线的负序电压标幺值为0.45那 么其正序电压标幺值应不小于0.45
电流互感器其二次接成星形比接成三角形所允许的二次负载要大
发电机励磁过负荷保护反时限过流保护上限定值应与发电机励磁系统强励限制参数进 行配合
发电机在电力系统发生不对称短路时在转子中就会感应出150Hz电流
同步发电机组励磁电流为1250A对于三相全桥整流则变换至交流侧电流有效值为 1531A
在微机保护中中间变换器的原边和副边之间设计一个屏蔽层并将屏蔽层可靠地与地网 连接以便提高交流回路抗共模干扰的能力
当双电源侧线路发生带过渡电阻接地时送电侧感受的测量阻抗附加分量是感性的受电 侧感受的测量阻抗是容性的
电压互感器二次承受负载功率因数0.8滞后负载容量不大于额定容量时互感器能保 证幅值与相位的精度
断路器失灵保护动作的必要条件是失灵保护电压闭锁回路开放本站有保护装置动作且 该保护装置和与之相对应的失灵电流判别元件持续动作时间超过失灵保护整定时间仍未返回
在线路主保护双重化配置功能完整的前提下后备保护允许不完全配合
大接地电流系统中变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置是经综合考虑变 压器的绝缘水平降低接地短路电流保证继电保护可靠动作等要求而决定的
变压器充电时励磁涌流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关当α=0°时 合闸磁通立即达到稳定值此时不产生励磁涌流;当α=90°时合闸磁通由零增大至2φm励磁 涌流可达到额定电流的6~8倍
对三相变压器充电时励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关;从理论 上来讲只要在一相α=90°时合闸就可以避免产生励磁涌流
输电线路中某一侧的潮流是送有功受无功它的电压超前电流为270º~360º
热门题库
更多
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试
国家电网公司安规考试
电网调度自动化运行值班员