消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动关闭的状态。 消防水泵应设置自动停泵的控制功能,停泵应有具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 消防水泵不能手动启动和自动启动。 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
控制火势或灭火迅速 不适用于寒冷的地区 作用时间较慢,灭火效率较低 火灾复燃后能有效扑救
能够自动启动、自动关闭 多次自动启动 多次自动关闭 管道、喷头安装严格
火灾自动报警系统自动启动 现场手动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀开启,排烟风机、补风机自动启动 防火阀在280℃时自行关闭,并连锁关闭排烟风机和补风机
自动喷水干湿两用灭火系统 自动喷水预作用系统 重复启闭预作用灭火系统 自动喷水湿式灭火系统
防止火灾蔓延 火灾复燃后能有效扑救 迅速灭火 防护冷却
自动功能 手动功能 应急机械启动功能 自动、手动和应急机械启动功能
自动喷水雨淋系统 自动喷水预作用系统 重复启闭预作用灭火系统 水幕系统
闭式喷头或启动系统的火灾探测器, 应能有效探测初期火灾; 湿式系统、 干式系统应在开放一只喷头后自动启动, 预作用系统、 雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动; 作用面积内开放的喷头, 应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水; 喷头洒水时, 应均匀分布, 且不应受阻挡
接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾 值班人员立即启动单位应急疏散和初起火灾扑救灭火预案,并到现场扑救火灾 火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态 报告单位消防安全负责人
现场手动启动 消防控制室手动启动 火灾自动报警系统自动启停 任一排烟阀开启时排烟风机自动启动 防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机
投资较大 自动启动、自动关闭 安全可靠 灭火效率高
自动喷水预作用系统 自动喷水雨淋系统 自动喷水干湿两用灭火系统 重复启闭预作用灭火系统
闭式喷头或启动系统的火灾探测器, 应能有效探测初期火灾; 湿式系统、 干式系统应在开放一只喷头后自动启动, 预作用系统、 雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动; 作用面积内开放的喷头, 应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水; 喷头洒水时, 任意喷洒, 不受限制。
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机 排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。