采用水平、侧向防火卷帘时,应具有火灾时自动关闭功能 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗 排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门,当管道内的烟气达到280℃时自动关闭 疏散通道上的防火门应向疏散方向开启,并在关闭后应能从任一侧手动开启
闭式喷头 开式喷头 水流指示器 火灾自动报警系统或火种探测传动控制系统
不可开启或火灾时能自动关闭的乙级防火门、窗 不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗 固定的丙级防火门、窗 固定的乙级防火门、窗
当火灾确认后, 火灾自动报警系统应在 15s 内自动关闭与排烟无关的通风空调系统 自动排烟窗当采用与火灾自动报警系统自动启动时, 自动排烟窗应在 60s 内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕 带有温控功能自动排烟窗, 其温控释放温度应大于环境温度 30℃且小于 100℃ 当火灾确认后, 火灾自动报警系统应在 60s 内联动开启防烟分区的全部活动挡烟垂壁 当火灾确认后, 火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防火分区的全部排烟阀、 排烟口、 排烟风机和补风设施
湿式系统 干式系统 预作用系统 重复启闭预作用系统
排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开全部防烟分区的排烟阀或排烟口 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位 釆用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕
将排烟风机入口处设置的排烟防火阀的关闭动作信号作为排烟风机关闭的触发信号 火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启相应防烟分区的活动挡烟垂壁 火灾确认后,火灾自动报警系统在30s内自动关闭与排烟无关的空调系统 每层设一套排烟系统,该层任意排烟阀开启后,该层排烟风机自动开启 火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启相应防烟分区全部排烟口
闭式喷头 开式喷头 水流指示器 火灾自动报警系统或火灾探测传动控制系统
由火灾自动报警系统开启预作用装置的预作用系统,其配水管道的充水时间不大于2min 由火灾自动报警系统和充气管道设置的压力开关控制预作用装置的预作用系统,其喷水强度应按规定值的1.3倍确定 预作用系统可由火灾自动报警系统一组信号联动控制,也可由火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统闭式喷头的动作信号联动开启 预作用系统准工作状态时管道不充水