你可能感兴趣的试题
热水管、汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003,不得小于0.002 立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005 热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.3m/s
热水采暖管道 蒸汽管道 散热器支管管道 蒸汽凝结水管道
热水管、汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003,不得小于0.002 立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005 热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.3m/s
汽、水同向流动的热水采暖管道坡度不得小于2‰ 汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道不得小于2‰ 汽、水逆向流动的热水采暖或蒸汽管道,坡度不应小于10‰ 散热器支管的坡度应为5‰,坡向应利于排气和泄水
热水采暖管道 蒸汽管道 散热器支管管道 蒸汽凝结水管道
汽、水同向流动的热水采暖管道坡度应为3‰,不得小于2‰ 汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰ 汽、水逆向流动的热水采暖管道,坡度不应小于3‰ 汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰ 散热器支管的坡度应为2%,坡度朝向应利于排气和泄水
汽、水同向流动的热水采暖管道坡度应为0.3%,不得小于0.2% 汽、水同向流动的蒸汽管道坡度应为0.2%,不得小于0.1% 汽、水逆向流动的热水采暖管道坡度不应小于0.5% 汽、水逆向流动的蒸汽管道坡度不应小于0.4% 散热器支管的坡度应为2%
气、水同向流动的热水采暖管道,坡度应为3‰,不得小于2‰ 汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰ 气、水逆向流动的热水采暖管道,坡度应不小于5‰ 汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度应不小于5‰ 散热器支管的坡度应为2%,坡向应利于排气和泄水