你可能感兴趣的试题
热水管、汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003,不得小于0.002 立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005 热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.3m/s
氧气管道严禁与燃气管道共沟敷设 架空敷设的氧气管道不宜与燃油管道共架敷设 管道空过墙壁或楼板时,应敷设在套管内,套管内管段不应有焊缝 架空氧气管道不应与电线(包括电力照明、通信及弱电等电线)布置在同一支架上
热水管、汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003,不得小于0.002 立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005 热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.3m/s
氧气管道严禁与燃气管道共沟敷设 架空敷设的氧气管道不宜与燃油管道共架敷设 管道穿过墙壁或楼板时,应敷设在套管内,套管内管管段不应有焊缝 架空氧气管道不应与电线(包括电力照明、通信及弱电等电线)布置在同一支架上
采暖管道必须设置补偿器 采暖管道必须计算其热膨胀 采暖管道可以利用管段的自然补偿 采暖管道利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器
室内管路敷设应有坡度,坡度方向一般均为顺介质流动方向 管道与管道或设备连接中不得强力对口,不允许将管道与阀门的重量支承在设备上 供液管路不应有“口袋”(即下凹现象) 输送易燃易爆介质的管路,不得敷设在走廊、楼梯和生活间
室内管路敷设应有坡度,坡度方向一般均为顺介质流动方向 管道与管道或设备连接中不的强力对口,不允许将管道与阀门的重量支撑在设备上 供液管路不应有“口袋”(即下凹现象) 输送易燃易爆介质的管路,不得敷设在走廊、楼梯和生活间
厂区输油管道一般采用架空敷设 燃油管道和蒸汽伴热管道应有一定的坡度,坡向低排放点 燃油管道沿线伴热管采用蒸汽为热源时,应从油管道的最低点引入 燃油管道中必须按规定安装补偿器和放空管,并尽量将放空管引向污油池
汽、水同向流动的热水采暖管道坡度不得小于2‰ 汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道不得小于2‰ 汽、水逆向流动的热水采暖或蒸汽管道,坡度不应小于10‰ 散热器支管的坡度应为5‰,坡向应利于排气和泄水
管道内输送热媒必须保证一定参数 管道敷设在地沟、技术夹层、闷顶或管道井内 管道通过不采暖房间 不通行地沟内仅供冬季采暖用的凝结水管,余热不利用,且无冻结危险
室内管路敷设应有坡度 坡度方向一般均为顺介质流动的方向 管道与管道或设备连接中不得强力对口 不允许将管道与阀门的重量支承在设备上 供液管路不应有下“口袋” 即下凹现象 输送易烯易爆价质的管路 不得敷设在走廊、 楼梯和生活间
室内管路敷设应有坡度,坡度方向一般均为顺介质流动方向 管道与管道或设备连接中不得强力对口,不允许将管道与阀门的重量支承在设备上 供液管路不应有“口袋”(即下凹现象) 输送易燃易爆介质的管路,不得敷设在走廊、楼梯和生活间
汽、水同向流动的热水采暖管道坡度应为3‰,不得小于2‰ 汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰ 汽、水逆向流动的热水采暖管道,坡度不应小于3‰ 汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰ 散热器支管的坡度应为2%,坡度朝向应利于排气和泄水
管道敷设在地沟,技术夹层,闷顶及管道井内或易被冻结的地方 管道通过的房间或地点要求保温 管道内输送的热媒必须保持一定参数 管道的无益热损失较小
采暖装置应使用24V的安全电压 采暖装置设置在可燃或难燃烧的地板和墙壁上时,应采取有效的防火隔热措施 采暖装置应设置在通风良好的走廊、阳台或其他非居住房间内 采暖装置应有熄火保护装置和排烟设施:
室内管路敷设应有坡度,坡度方向一般均为顺介质流动方向 管道与管道或设备连接中不得强力对口,不允许将管道与阀门的重量支撑在设备上 供液管路不应有“口袋”(即下凹现象) 输送易燃易爆介质的管路,不得敷设在走廊、楼梯和生活间