你可能感兴趣的试题
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
气体灭火控制器直接连接在火灾探测器上时,气体灭火控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,可以直接启动灭火系统,不论消防联动控制器是否处于自动状态。 应由同一防护区域内两只独立的火灾报警器的探测信号,一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器。 接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号。 同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感烟火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为后续联动触发信号。 气体灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统的联动触发信号应由消防联动控制器发出。
水流动作 感探测器 信号阀动作 报警阀的压力开关动作
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
湿式报警阀压力开关的动作信号直接启动喷淋泵 湿式报警阀压力开关的动作信号和一个感烟火灾探测器报警信号联动启动喷淋泵 在消防控制室的火灾报警控制器(联动型)上通过总线控制盘手动启动喷淋泵 在喷淋泵的控制柜上手动启动喷淋泵 通过一只专门用于联动喷淋泵的感温火灾探测器联动启动喷淋泵
洒水喷头 报警阀组 水流报警装置 火灾探测器 火灾报警控制器
可燃气体探测器 火焰探测器 光电感烟探测器 感烟、感温、火焰探测器的组合
按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常 将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置与阀门的动作机构脱离。也可用一个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替 人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常 手动启动使压力信号反馈装置,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常 人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常
水流动作 烟感探测器 信号阀动作 报警阀的压力开关动作
水流动作 烟感探测器 信号动作 报警阀的压力开关动作