你可能感兴趣的试题
市政消火栓的供水压力从地面算起不应小于0.10MPa 市政消火栓平时运行的工作压力不应小于0.13MPa 水力最不利市政消火栓的出流量不应小于10L/s 市政消火栓的布置间距不应大于130m
市政消火栓距路边不应大于5.0m 市政消火栓距路边不宜小于0.2m处 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于2.0m 市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓
市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度大于60.0m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓 市政消火栓的间距不应大于120m 室外地上式消火栓应有一个DN150或DN80和两个DN65的栓口 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m
市政消火栓的供水压力从地面算起不应小于0.10MPa 市政消火栓平时运行的工作压力不应小于0.13MPa 水力最不利市政消火栓的出流量不应小于10L/s 市政消火栓的布置间距不应大于130m
市政消防栓最大保护半径应为120m 当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓 当市政消防栓距路边不宜小于0.5m不应大于5m 室外地下式消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个
室外消防给水管网必须布置成环状 市政消火栓的保护半径不应超过120m,间距不应大于100m 室外消火栓距路边不宜小于1.0m,并不应大于2.0m,距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m 严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200
室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口 室外消火栓的间距不应大于120m 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m 室外消火栓的保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径150m以内,当室外消防用水量小于等于20L/s时,可不设置室外消火栓
市政消火栓最大保护半径应为120m 当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消火栓 室外地下式消火栓应设有直径为100㎜和65㎜的栓口各1个 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,不应大于5m
市政消火栓最大保护半径应为120m 当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消火栓 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,不应大于5m 室外地下式消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个
室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口 室外消火栓的间距不应大于120m 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m 室外消火栓的保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径150m以内,当室外消防用水量小于等于10L/s时,可不设置室外消火栓
室外消火栓的保护半径为150m 距书店49m的市政消火栓计入该书店的室外消火栓数量 每个消火栓的用水量为5L/s 室外消火栓布置间距为130m
室外消火栓的保护半径不应大于150m。在市政消火栓保护半径以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓 室外消火栓的间距不应大于100m 室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于50m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外,距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算,与保护对象之间的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内
市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度大于60.0m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓 市政消火栓的间距不应大于120m 市政消火栓的保护半径不应大于l50m 市政消火栓宜采用直径DNl00的室外消火栓
室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口 室外消火栓的间距不应大于120m 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m 室外消火栓的保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径150m以内,当室外消防用水量小于等于10L/s时,可不设置室外消火栓
市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60.0m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓 室外消火栓的间距不应大于120m 消火栓距路边不宜小于 0. 5m, 并不应大于 2. 0m, 距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m 室外消火栓的保护半径不应大于 1 50m, 在市政消火栓保护半径以内, 当室外消防用水量小于等于0L/s时,可不设置室外消火栓
室外消火栓宜集中布置在建筑的长边一侧 室外消火栓的管径为100mm 两个室外消火栓的直线距离不应大于120m 室外消火栓距离人防工程的出入口的距离为60m
当道路宽度大于60m时,室外消火栓宜在道路两边设置消火栓 室外消火栓的间距不应大于150m 与保护对象之间的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内 采用室外地下式消火栓时,应有DNl50和DN100的栓口各一个 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m
市政消防栓最大保护半径应为120m 当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓 当市政消防栓距路边不宣小于0.5m不应大于5m 室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个
室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口 室外消火栓的间距不应大于120m 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m 室外消火栓的保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径150m以内,当室外消防用水量小于等于10L/s时,可不设置室外消火栓