局部应用灭火系统 无管网灭火系统 组合分配系统 单元独立系统
组合分配系统是指用一套灭火系统储存装置同时保护两个或两个以上防护区或保护对象的气体灭火系统 组合分配系统的灭火剂设计用量是按最远的一个防护区或保护对象来确定的, 组合分配系统的优点是储存容器数和灭火剂用量可以大幅度减少,有较高应用价值。 单元独立系统是指用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的灭火系统 当两个防护区需要灭火剂量较多时,不可采用两套或数套单元独立系统保护一个防护区,但设计时必须做到这些系统同步工作
两个或两个以上的防护区釆用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个 组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定 灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量之和 灭火系统的储存装置48小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量
该气体灭火系统的喷头保护高度为7m 防护区宜以单个封闭空间划分,同一区间的吊顶层和地板下需要同时保护时,应划分为两个防护区 该系统采用管网灭火系统时,一个防护区的面积可为800㎡,体积可为3000m³ 该组合分配系统所保护的防护区个数可为8个 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计流量的95%时,其喷放时间不应大于45s
组合分配系统是指用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的气体灭火系统 组合分配系统灭火剂设计用量应按照最大的一个防护区或保护对象确定 组合分配式二氧化碳气体灭火系统的储存装置在24h内不能充装恢复工作的,应设置备用量 组合分配系统保护的防护区的数量最大不应超过10个
局部应用灭火系统 无管网灭火系统 组合分配系统 单元独立系统
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于 0.50h 防护区应有保证人员在 30s 内疏散完毕的通道和出口 防护区应有保证人员在 60s 内疏散完毕的通道和出口 2 个或 2 个以上的防护区采用组合分配系统时, 一个组合分配系统所保护的防护区应不超过 8 个 2 个或 2 个以上的防护区采用组合分配系统时, 一个组合分配系统所保护的防护区应不超过 6 个
两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最远的防护区确定。 灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量,不包括储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。 灭火系统的储存装置72h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量 有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度
局部应用灭火系统 无管网灭火系统 组合分配系统 单元独立系统
组合分配系统是指用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的气体灭火系统 组合分配系统灭火剂设计用量应按照最大的一个防护区或保护对象确定 组合分配式二氧化碳气体灭火系统的储存装置在24h内不能充装恢复工作的,应设置
备用量 组合分配系统保护的防护区的数量最大不应超过10个
防护区应有保证人员在60s内疏散完毕的通道和出口 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个 防护区应设置泄压口,泄压口宜设在外墙上,并应设在防护区净高的1/3以上 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭 防护区的入口处正上方应设灭火剂喷放指示灯,入口处应设火灾声.光报警器