你可能感兴趣的试题
防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处 公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为70℃ 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,采取防止回流措施,应在支管上设置防火阀 当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处必须设置防火阀
穿越防火分区处 穿越防烟分区处 穿越通风、空气调节机房的房间间隔墙和楼板处 靠近通风机处 当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处
发电机房储油间的排风管穿越储油间的隔墙处,应设置280℃的排烟防火阀 发电机房储油间的排风管穿越储油间的隔墙处,应设置70℃的防火阀 连接排风竖井的卫生间排风支管上,应设置70℃的防火阀 连接戊类库房的排风支管上,应设置70℃的防火阀
所有通风百叶窗及通风筒应设有不锈钢防鼠网 有空气污染的舱室抽风量应小于迸风量 在结构风管最低处应开设泄水孔 通风管应在适当位置设置手动或电动防火风闸
送、回风总管穿越防火分区的隔墙处 穿越通风、空气调节机房及重要的房间或火灾危险性大的房间隔墙及楼板处的送、回风管道 多层建筑和高层建筑垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上 建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处 穿越变形缝的两侧风管上
穿越防火分区处 穿越变形缝处的两侧 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处 穿越不同系统分区
空气中含有易燃、易爆物质的房间,其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备 当送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀时,可采用普通型通风设备,其空气可以循环使用 通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制 垂直风管应设在管井内
所有通风百叶窗及通风筒应设有不锈钢防鼠网 有空气污染的舱室抽风量应小于进风量 在结构风管最低处应开设泄水孔 通风管应在适当位置设置手动或电动防火风闸
送、回风总管穿越防火分区的隔墙处应设置防火阀 穿越通风、空气调节机房及重要的房间隔墙及楼板处应设置防火阀 多层建筑和高层建筑垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设置防火阀 在穿越变形缝的一侧风管上应设置防火阀 独立设置通风、空气调节系统的防火分区内,水平风管与竖向总管的交接处应设置防火阀
通风和空气调节系统的风管在穿越防火分区处应设置公称动作温度为70℃的防火阀 通风和空气调节系统的竖向风管与每层水平风管交界处的水管段上应设置公称动作温度为70℃的防火阀 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按楼层设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处 公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为70℃ 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,采取防止回流措施,应在支管上设置防火阀 当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处必须设置防火阀
风管转弯处两端加支架 干管上有支管时,支管上都不需设置支、吊、托架 风管始端与通风机、空调器及其他振动设备连接于风管与设备的接头处 穿楼板和穿屋面处
当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,需采取防止回流措施,并在支管上设置防火阀 公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀 设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料 阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm