某露天原料堆场,设置有两台桥式吊车,起重量Q=16t,中级工作制;堆场跨度为30m,长120m,柱距12m,纵向设置双片十字交叉形柱间支撑,下片设在图中EA处。栈桥柱的构件尺寸及主要构造,如图所...
查看本题答案
包含此试题的试卷
二级结构工程师《相同项单选集》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
某露天原料堆场设置有两台桥式吊车起重量Q=16t中级工作制堆场跨度为30m长120m柱距12m
22.9
30.6
37.9
41.9
某露天原料堆场设置有两台桥式吊车起重量Q=16t中级工作制堆场跨度为30m长120m柱距12m
0.725
0.756
0.818
0.842
在结构自重和吊车荷载共同作用下栈桥柱外肢BD的基本组合下最大压力设计值kN与下列何项数值最为接近
123.3
161.5
167.1
180.4
在结构自重和吊车荷载共同作用下栈桥柱底部斜杆AD的基本组合下最大压力设计值kN与下列何项数值最为接近
22.9
30.6
37.9
41.9
两台吊车共同作业时起重量不能超过小吊车起重量的倍
在结构自重和吊车荷载共同作用下栈桥柱吊车肢AC的基本组合下最大压力设计值kN与下列何项数值最为接近
748.8
1032.4
1049.5
1114.1
某露天原料堆场设置有两台桥式吊车起重量Q=16t中级工作制堆场跨度为30m长120m柱距12m
123.3
161.5
167.1
180.4
某露天原料堆场设置有两台桥式吊车起重量Q=16t中级工作制堆场跨度为30m长120m柱距12m
0.725
0.756
0.818
0.842
栈桥柱腹杆DE采用两个中间无联系的等边角钢其截面L125x8i=38.3mmi=25mm当按轴心受压
0.725
0.756
0.818
0.842
某露天原料堆场设置有两台桥式吊车起重量Q=16t中级工作制堆场跨度为30m长120m柱距12m
748.8
1032.4
1049.5
1114.1
某露天原料堆场设置有两台桥式吊车起重量Q=16t中级工作制堆场跨度为30m长120m柱距12m
76.1
96.3
152.2
192.6
热门试题
更多
某幢10层现浇钢筋混凝土框架结构办公楼如图所示无库房结构总高34.7m建于8度抗震设防区丙类建筑设计地震分组为第一组Ⅱ类场地二层箱形地下室地下室未超出上部主接相关范围可作为上部结构的嵌固端图中未示出地下室假定该榀框架为边榀框架柱CA底截面内力如下永久荷载MGk=-25kN·mNGk=3100kN楼面活荷载MQk=-15kN·mNQk=550kN地震作用MEhk=±270kN·mNEhk=±950kN试问当对柱截面进行抗震设计时柱CA底截面最大基本组合弯矩设计值kN·m与下列何项数值最为接近
某七层商店一住宅采用框支墙梁结构和现浇混凝土楼屋盖抗震等级二级2层至7层为住宅底层框支柱截面400mm×400mm框支托梁bb×hb=300mm×650mm均采用C30混凝土纵向受力钢筋采用HRB335级箍筋采用HPB300级承重砌体墙体采用MU10烧结普通砖底层和墙梁计算高度范围内墙体采用M10混合砂浆其他采用M5混合砂浆砌体施工质量控制等级为B级其一榀横向框支墙梁在重力荷载代表值作用下的计算简图如图a所示该榀框支墙梁轴在Q1EF1E作用下的框架内力如图b所示在Q2E作用下的框架内力如图c所示已知框支墙梁底层水平地震剪力标准值Vfk=4Vck=4×26.49=105.96kN其作用下的弯矩如图d所示提示按建筑抗震设计规范GB50011—2010和砌体结构设计规范GB50003—2011作答若纵向框架传来的重力荷载代表值引起的A柱附加轴力设计值为320kN由地震倾覆力矩引起的A柱附加轴力为50kN试问A柱柱顶截面的弯矩MAkN·m轴力NkN与下列何组数值最为接近提示A柱柱顶截面为大偏压
建于7度抗震设防区设计基本地震加速度为0.1g某6层砌体结构住宅屋面楼面均为现浇钢筋混凝土板厚度100mm采用纵横墙共同承重方案其平面剖面如图所示各横墙上门洞宽×高均为900mm×2100mm内外墙厚均为240mm各轴线均与墙中心线重合各楼层质点重力荷载代表值为G1=G2=G3=G4=G5=2010kNG6=1300kN砌体施工质量控制等级为B级若顶层墙体采用MU15烧结普通砖M7.5混合砂浆砌筑若顶层②轴横墙分配到的水平地震剪力标准值Vk=50kN顶层②轴横墙内重力荷载代表值产生的截面压应力σ0=0.35MPa墙体两端有构造柱试问顶层②轴横墙的抗震验算式V≤fvEA/γRE其左右端项与下列何项数值最为接近
某高度120m钢筋混凝土烟囱位于7度抗震设防区设计基本地震加速度为0.15gⅡ类场地设计地震分组为第二组烟囱尺寸如图所示上口外直径d1=4.0m下口外直径d2=8.8m筒身坡度为0.2%烟囱划分为6段自上而下各段重量分别为5000kN5600kN6000kN6600kN7000kN7800kN烟囱的自振周期T1=2.95sT2=0.85sT3=0.35s烟囱的第二振型如图b所示假定三个振型的相邻周期比小于0.85经计算相应于第一第二第三振型的烟囱底部总水平剪力标准值分别为650kN-730kN610kN试问烟囱底部总水平剪力标准值kN与下列何项数值最为接近
某钢筋混凝土深梁截面尺寸b×h=250mm×3000mmL=6000mm支承于两端砖砌纵墙上如图所示墙厚240mm由MU25烧结普通砖及M10水泥砂浆砌筑梁端支反力Nl=280kN纵墙上部竖向荷载平均压应力σ0=0.8MPa砌体施工质量控制等级为B级结构安全等级二级试问梁端局部受压承载力kN与下列何项数值最为接近
某幢10层现浇钢筋混凝土框架结构办公楼如图所示无库房结构总高34.7m建于8度抗震设防区丙类建筑设计地震分组为第一组Ⅱ类场地二层箱形地下室地下室未超出上部主接相关范围可作为上部结构的嵌固端图中未示出地下室假定中间框架节点B处左右两端梁截面尺寸均为350mm×600mm40mm节点左右端实配弯矩设计值之和∑Mbua=920kN·m柱截面尺寸为550mm×550mm柱的计算高度Hc取3.4m梁柱中线无偏心试问该节点核心区基本组合的剪力设计值VjkN与下列何项数值最为接近
某七层商店一住宅采用框支墙梁结构和现浇混凝土楼屋盖抗震等级二级2层至7层为住宅底层框支柱截面400mm×400mm框支托梁bb×hb=300mm×650mm均采用C30混凝土纵向受力钢筋采用HRB335级箍筋采用HPB300级承重砌体墙体采用MU10烧结普通砖底层和墙梁计算高度范围内墙体采用M10混合砂浆其他采用M5混合砂浆砌体施工质量控制等级为B级其一榀横向框支墙梁在重力荷载代表值作用下的计算简图如图a所示该榀框支墙梁轴在Q1EF1E作用下的框架内力如图b所示在Q2E作用下的框架内力如图c所示已知框支墙梁底层水平地震剪力标准值Vfk=4Vck=4×26.49=105.96kN其作用下的弯矩如图d所示提示按建筑抗震设计规范GB50011—2010和砌体结构设计规范GB50003—2011作答已知该榀框支墙梁上部计算高度范围内横墙墙体截面尺寸如图所示每个构造柱配HRB335级钢筋墙体截面由重力荷载代表值产生的压应力σ0=0.656N/mm2试问该墙体的抗震受剪承载力设计值kN与下列何项数值最为接近提示fvE=0.234N/mm2γRE=0.9
某三跨变高度箱形截面连续梁跨径组合为40+60+40m其截面尺寸的变化规律如图所示采用C40混凝土试问单室箱梁在中跨跨中处上翼缘腹板外侧腹板内侧的有效宽度bmi3mmbmi4mm与下列何项数值最为接近
某单跨重型车间设有双层吊车的刚接阶形格构式排架柱钢材用Q235钢该柱在车间排架平面内和平面外的高度如图a所示车间排架跨度为36m柱距12m长度为144m屋盖采用梯形钢屋架预应力混凝土大型屋面板按排架计算柱的1-12-2截面的内力组合如下 截面1-1上段柱N=1018.0kNM=1439.0kN·mV=-182.0kN 截面2-2中段柱Nmax=6073.0kNVmax=316.0kNM=+3560.0kN·m 各段柱的截面特性如下焊接工字钢翼缘为焰切边 上段柱A=328.8cm2Ix=396442cm4Iy=32010cm4ix=34.7cmiy=9.87cmWx=9911cm3 中段柱A=595.48cm2y0=77.0cm重心轴Ix=3420021cm4ix=75.78cm 下段柱A=771.32cm2y0=134cm重心轴Ix=12090700cm4ix=125.2cm 中段柱缀条布置如图中b所示其截面特性如下 横缀条用单角钢 125×80×8A=15.99cm2ix=4.01cmiy=2.29cm 斜缀条用单角钢 140×90×10A=22.26cm2ix=4.47cmiy=2.56cmimin=1.96cm 中段柱进行排架平面内稳定性计算时平面内计算长度H02=1953cm取βtm=1.0N=6073.0kNM=3560.0kN·m最不利作用于吊车肢试问吊车肢构件上最大压应力N/mm2与下列何项数值最为接近 提示
按塑性设计某框架在梁拼接处最大弯矩设计值为900kN·m梁的毛截面塑性模量为20×106mm3试问塑性铰设计时该处能传递的弯矩设计值kN·m应不低于下列何项数值
某钢筋混凝土简支T形梁梁长l=19.56m计算跨径l0=19.50m采用C25混凝土Ec=2.80×104MPa主梁截面尺寸如图所示跨中截面主筋为HRB335级Es=2×105MPa简支梁吊装时其吊点设在距梁端a=400mm处梁自重在跨中截面引起的弯矩MGk=505.69kN·mⅠ类环境条件安全等级为二级吊装时动力系数取为1.2提示按公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范JTGD62—2004解答主梁截面配筋为as=110mm时试问开裂截面的换算截面惯性矩Icr×106mm4假定Icr=50000×106mm4x0=290mm施工吊装时T形梁最下一层纵向受力钢筋的应力与下列何项数值最为接近提示纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度为35mm
某刚性方案砌体结构房屋采用MU10烧结普通砖1层采用M5混合砂浆2~3层采用M2.5混合砂浆地面下采用M7.5水泥砂浆结构平面和剖面见图所示窗间墙的几何特征A=495700mm2I=40.633×108mm4y1=144mmy2=226mm梁端设刚性垫块ab×bb×tb=370mm×490mm×180mm砌体施工质量控制等级B级结构安全等级二级轴线1—1截面梁端支承压力设计值为95.16kN上部荷载作用于该墙垛截面轴向力设计值为128.88kN试问梁端垫块上N0及Nl合力的影响系数φ与下列何项数值最为接近
某幢10层现浇钢筋混凝土框架结构办公楼如图所示无库房结构总高34.7m建于8度抗震设防区丙类建筑设计地震分组为第一组Ⅱ类场地二层箱形地下室地下室未超出上部主接相关范围可作为上部结构的嵌固端图中未示出地下室该建筑物地下室抗震设计时下列何项选择是完全正确的1地下一层有很多剪力墙抗震等级可采用二级2地下二层抗震等级可根据具体情况采用二级3地下二层抗震等级不能低于三级4地下一层柱截面每侧的纵向钢筋截面面积不应少于上一层柱对应侧的纵向钢筋截面面积的1.1倍
某厂房边列柱的柱间支撑布置如图a所示上柱支撑共设置三道其斜杆的长度l2=6.31m采用256×5角钢A=2×541.5=1083mm2imin=21.7mm下柱支撑设置一道其斜杆的长度l1=9.12m采用2[8槽钢A=2×1024=2048mm4imin=31.5mm柱的截面宽度b=400mm钢材用Q235钢水平地震作用标准值如图b所示取γRE=0.8提示按建筑抗震设计规范GB50011—2010和钢结构设计规范GB50017—2003作答上柱支撑的压杆卸载系数与下列何项数值最为接近
某西南云杉原木轴心受压柱轴心压力设计值N=65kN构件长度l=3.3m一端固定一端铰接构件中点直径D=154.85mm且在柱中点有一个d=18mm的螺栓孔试问按稳定验算时其N/φA0N/mm2值与下列何项数值最为接近
某钢筋混凝土简支T形梁梁长l=19.56m计算跨径l0=19.50m采用C25混凝土Ec=2.80×104MPa主梁截面尺寸如图所示跨中截面主筋为HRB335级Es=2×105MPa简支梁吊装时其吊点设在距梁端a=400mm处梁自重在跨中截面引起的弯矩MGk=505.69kN·mⅠ类环境条件安全等级为二级吊装时动力系数取为1.2提示按公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范JTGD62—2004解答主梁截面配筋为as=110mm时试问开裂截面的换算截面惯性矩Icr×106mm4与下列何项数值最为接近提示第二类T形截面时受压区高度式中
某多层砌体结构房屋其基底尺寸L×B=46.0m×12.8m地基土为杂填土地基土承载力特征值fak=85kPa拟采用灰土挤密桩桩径d=400mm桩孔内填料的最大干密度为ρdmax=1.67t/m3场地处理前平均干密度ρd=1.33t/m3挤密后桩间土平均干密度要求达到ρd1=1.54t/m3若按正方形布桩桩间中心距s=900mm试问桩孔的数量n根与下列何项数值最为接近
某桩基承台采用混凝土预制桩承台尺寸及桩位如图a所示桩顶标高为-3.640m桩长16.5m桩径600mm桩端进入持力层中砂1.50m土层参数见图b所示地下水位标高为-3.310m查表时ηc取低值提示按建筑桩基技术规范JGJ94—2008计算若桩选用混凝土空心桩其外径d=600mm内径d1=600-2×130=340mm试问单根混凝土空心桩竖向承载力特征值kN与下列何项数值最为接近
某厂房边列柱的柱间支撑布置如图a所示上柱支撑共设置三道其斜杆的长度l2=6.31m采用256×5角钢A=2×541.5=1083mm2imin=21.7mm下柱支撑设置一道其斜杆的长度l1=9.12m采用2[8槽钢A=2×1024=2048mm4imin=31.5mm柱的截面宽度b=400mm钢材用Q235钢水平地震作用标准值如图b所示取γRE=0.8提示按建筑抗震设计规范GB50011—2010和钢结构设计规范GB50017—2003作答下柱支撑的压杆卸载系数与下列何项数值最为接近
某一建于城市郊区的钢筋混凝土高层框架-剪力墙结构已知50年重现期的基本风压w0=0.60kN/m2T1=1.2s如图所示设计使用年限为50年当进行水平位移验算时经计算知脉动风荷载的背景因子Bz=0.591试问50m高度处的风振系数与下列何项数值最为接近
某桩基承台采用混凝土预制桩承台尺寸及桩位如图a所示桩顶标高为-3.640m桩长16.5m桩径600mm桩端进入持力层中砂1.50m土层参数见图b所示地下水位标高为-3.310m查表时ηc取低值提示按建筑桩基技术规范JGJ94—2008计算不考虑承台作用时单桩竖向承载力特征值RakN与下列何项数值最为接近
某钢筋混凝土柱下桩基础采用6根沉管灌注桩桩身设计直径d=426mm桩端进入持力层黏性土的深度为2500mm作用于桩基承台顶面的外力有竖向力F弯矩M和水平剪力V承台和承台上的土的平均重度γG=20kN/m3承台平面尺寸和桩位布置如图a所示桩基础剖面和地基土层分布状况如图b所示已知粉质黏土淤泥质土和黏性土的桩周摩擦力特征值qsa依次分别为15kPa10kPa和30kPa黏性土的桩端土承载力特征值qpa为1120kPa单桩竖向承载力特征值RakN与下列何项数值最为接近
某钢筋混凝土柱下桩基础采用6根沉管灌注桩桩身设计直径d=426mm桩端进入持力层黏性土的深度为2500mm作用于桩基承台顶面的外力有竖向力F弯矩M和水平剪力V承台和承台上的土的平均重度γG=20kN/m3承台平面尺寸和桩位布置如图a所示桩基础剖面和地基土层分布状况如图b所示当计算该承台受冲切承载力时已知承台受力钢筋截面重心至承台底面边缘的距离为60mm自柱边沿坐标x轴方向到最近桩边的距离a0x=1.07m自柱边沿坐标y轴方向到最近桩边的距离以a0y=0.52m该承台的冲垮比λ0xλ0y与下列何项数值最为接近
某幢10层现浇钢筋混凝土框架结构办公楼如图所示无库房结构总高34.7m建于8度抗震设防区丙类建筑设计地震分组为第一组Ⅱ类场地二层箱形地下室地下室未超出上部主接相关范围可作为上部结构的嵌固端图中未示出地下室首层框架梁AB在某一作用组合中由荷载地震作用在该梁A端产生的弯矩标准值如下永久荷载MGk=-90kN·m楼面活荷载MQk=-50kN·m风荷载MWk=±20kN·m水平地震作用MEhk=±40kN·m其中楼面活荷载已考虑折减试问当考虑有地震作用的基本组合时AB梁A端的最大组合弯矩设计值MAkN·m与下列何项数值最为接近
某砖拱端部墙体宽度490mm墙体厚度为370mm如图所示采用MU10烧结普通砖M5水泥砂浆砌筑由永久荷载产生的窗间墙上部轴向压力设计值Nu=30kN由永久荷载和可变荷载产生的砖拱水平推力设计值V=16.8kN由永久荷载控制设计值砌体施工质量控制等级为B级结构安全等级二级试问该墙体水平受剪承载力设计值kN与下列何项数值最为接近
某钢筋混凝土高层建筑为底层大空间的部分框支剪力墙结构首层层高6.0m嵌固端在-1.00m处框支柱中柱抗震等级一级框支柱截面尺寸6c×hc=800mm×1350mm框支梁截面尺寸bb×hb=600mm×1600mm采用C50混凝土fc=23.1N/mm2ft=1.89N/mm2纵向受力钢筋用HRB400级箍筋用HRB335级钢筋框支柱考虑二阶效应后各种荷载与地震作用的基本组合下的截面控制内力设计值见表框支柱采用对称配筋反弯点位于柱高中部荷载与地震作用组合后的框支柱截面控制内力设计值截面位置内力左震右震柱下端MkN·mNkNVkN-4508.3813495.522216.28+3568.814968.801782.61柱上端MkN·mNkNVkN-3940.6613333.521972.33+2670.8414381.361382.29已知框支柱柱底截面混凝土受压区高度x=584mm试问柱底截面最小配筋面积与下列何项数值最接近
某钢筋混凝土高层建筑为底层大空间的部分框支剪力墙结构首层层高6.0m嵌固端在-1.00m处框支柱中柱抗震等级一级框支柱截面尺寸6c×hc=800mm×1350mm框支梁截面尺寸bb×hb=600mm×1600mm采用C50混凝土fc=23.1N/mm2ft=1.89N/mm2纵向受力钢筋用HRB400级箍筋用HRB335级钢筋框支柱考虑二阶效应后各种荷载与地震作用的基本组合下的截面控制内力设计值见表框支柱采用对称配筋反弯点位于柱高中部荷载与地震作用组合后的框支柱截面控制内力设计值截面位置内力左震右震柱下端MkN·mNkNVkN-4508.3813495.522216.28+3568.814968.801782.61柱上端MkN·mNkNVkN-3940.6613333.521972.33+2670.8414381.361382.29假定框支柱柱底箍筋配置为如图所示试问其柱底实际体积配箍率ρv与规程规定的最小体积配箍率限值[ρv]之比应为下列何项数值提示箍筋的混凝土保护层厚度为20mm
某钢筋混凝土柱下桩基础采用6根沉管灌注桩桩身设计直径d=426mm桩端进入持力层黏性土的深度为2500mm作用于桩基承台顶面的外力有竖向力F弯矩M和水平剪力V承台和承台上的土的平均重度γG=20kN/m3承台平面尺寸和桩位布置如图a所示桩基础剖面和地基土层分布状况如图b所示假定作用于承台顶面相应于作用的标准组合时的竖向力Fk=3300kN弯矩Mk=570kN·m和水平剪力Vk=310kN试问桩基中单桩承受的最大竖向力标准值QkmaxkPa与下列何项数值最为接近
某桩基承台采用混凝土预制桩承台尺寸及桩位如图a所示桩顶标高为-3.640m桩长16.5m桩径600mm桩端进入持力层中砂1.50m土层参数见图b所示地下水位标高为-3.310m查表时ηc取低值提示按建筑桩基技术规范JGJ94—2008计算考虑承台作用并且考虑地震作用时复合基桩竖向承载力特征值RkN与下列何项数值最为接近
某单跨重型车间设有双层吊车的刚接阶形格构式排架柱钢材用Q235钢该柱在车间排架平面内和平面外的高度如图a所示车间排架跨度为36m柱距12m长度为144m屋盖采用梯形钢屋架预应力混凝土大型屋面板按排架计算柱的1-12-2截面的内力组合如下 截面1-1上段柱N=1018.0kNM=1439.0kN·mV=-182.0kN 截面2-2中段柱Nmax=6073.0kNVmax=316.0kNM=+3560.0kN·m 各段柱的截面特性如下焊接工字钢翼缘为焰切边 上段柱A=328.8cm2Ix=396442cm4Iy=32010cm4ix=34.7cmiy=9.87cmWx=9911cm3 中段柱A=595.48cm2y0=77.0cm重心轴Ix=3420021cm4ix=75.78cm 下段柱A=771.32cm2y0=134cm重心轴Ix=12090700cm4ix=125.2cm 中段柱缀条布置如图中b所示其截面特性如下 横缀条用单角钢 125×80×8A=15.99cm2ix=4.01cmiy=2.29cm 斜缀条用单角钢 140×90×10A=22.26cm2ix=4.47cmiy=2.56cmimin=1.96cm 中柱段的横缀条内力kN与下列何项数值最为接近提示取f=205N/mm2进行计算
热门题库
更多
一级注册计量师
二级注册计量师
一级结构工程师
二级结构工程师
房屋登记官考试
注册设备工程师(给水排水)
注册设备工程师(暖通空调)
注册设备工程师(动力)
注册土木工程师(水利水电工程)
注册土木工程师(岩土专业)
土地登记代理人
采矿工程师
教师招聘(教育理论+公共基础)
幼儿教师招聘考试
小学教师招聘考试
中学教师招聘考试