你可能感兴趣的试题
直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的上方
支架不得与高温或低温管道直接接触。 在不允许焊接支架的管道上, 宜采用膨胀螺栓固定 有弧度的设备或结构上安装支架时,支架弧度应与设备或结构的弧度相同 直接敷设电缆的支架间距垂直敷设时宜为1.20m 直接敷设电缆的支架间距水平敷设时宜为1.00m。
在垂直敷设或超过 45° 倾斜敷设的电缆在每个支架上、 桥架上每隔 3m 处 水平敷设的电缆, 在电缆首末两端及转弯、 电缆接头的两端处 当对电缆间距有要求时, 每隔 5~10m 处等地方加以固定 在垂直敷设或超过 45° 倾斜敷设的电缆在每个支架上、 桥架上每隔 2m 处
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于1.8m 电缆桥架多层敷设时,控制电缆层间距不应小于200mm。 电缆桥架多层敷设时,电力电缆层间距不应小于300mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%, 控制电缆不应大于60%。 电缆桥架在穿过墙体及楼板时,应采取防火隔离措施。
一般管路:水平敷设1~1.5m,垂直敷设1.5~2m 铜、铝、尼龙管路:水平敷设0.5~0.7m,垂直敷设0.7~1m 电缆支架间距:垂直敷设1.0m,水平敷设0.8m 汇线槽及保护管支架间距:宜3.0m
管卡的尺寸与管子的配合应能达到接触紧密的要求 管道支架的设置位置应符合设计要求 在设计未规定时,钢管水平安装的支架应超过所规定的最大间距,且支架应均匀布置,直线管道上的支架应采用拉线检查的方法使支架保持同一直线 对于立管管卡安装,层高大于10m,每层不得少于2个 支架和管座应当设在牢固的结构物上
电缆桥架垂直段大于3m时, 应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架 当垂直段大于4 m时, 还应在其中部增设支架 电缆桥架的开孔应采用机械加工方法 当铝合金电缆桥架在钢制支吊架上固定时, 应采取防电化腐蚀的措施 当金属电缆桥架采用断开连接时, 应保持桥架接地的连续性
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护 电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75% 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方
<100mm <200mm <300mm <400mm