当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得采用熔焊连接固定电气管路、设备和器具的支架、螺栓等部件,且严禁热加工开孔。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

承力钢结构构件  混凝土梁  柱内钢筋与钢筋的连接  屋面避雷带扁铁  非承力钢结构构件  
除一级耐火等级建筑外,设置自动灭火系统的多层丙类厂房的屋顶承重构件和设置自动灭火系统的单层丙类厂房,单、多层丁、戊类厂房(仓库)的梁、柱、屋顶承重构件可采用无防火保护的金属结构。对于上述建筑中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,无需采取外包覆不燃材料或其他防火保护措施  一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库),当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部部位时,其屋顶承重构件的耐火极限可不低于1.00h  民用建筑的中庭和屋顶承重构件采用金属构件时,可通过采取外包敷不燃材料、设置自动喷水灭火系统和喷涂防火涂料等措施,保证其耐火极限不低于耐火等级的要求  建筑内预制钢筋混凝土结构构件的节点和明露的钢支承构件部位等构件的防火薄弱环节和结构的重要受力点,采取防火保护措施保证节点的耐火极限不低于相应构件的耐火极限
  
构件连接的基本原则是应满足节点的刚度设计要求  钢筋混凝土构件的连接均应采用刚性连接  钢结构采用焊缝方式连接时对钢材材性要求更高  在多地震地区,木结构构件连接宜采用胶结连接  
构件连接的基本原则是应满足节点的刚度设计要求  钢筋混凝土构件的连接均应采用刚性连接  钢结构采用焊缝方式连接时对钢材材性要求更高  在多地震地区,木结构构件连接宜采用胶结连接  
在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明设的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线  钢导管可采用对口熔焊接,但壁厚≤2mm时不得采用套管熔焊接  沿建筑物表面敷设的刚性塑料导管,应按设计要求装设温度补偿装置  可弯曲金属导管和金属柔性导管不应做保护导体的接续导体  
钢导管不得采用对口熔焊连接  壁厚2mm的镀锌钢导管与保护导体间不得采用套管熔焊连接  熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢,搭接长度应为圆钢直径的6倍  以专用接地卡固定的保护联结导体应为圆钢  
一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体  二级耐火等级建筑的主要构件,除吊顶为难燃烧体外,其余构件都是不燃烧体  三级耐火等级建筑的主要构件,除吊顶和隔墙体为难燃烧体外,其余构件都是不燃烧体  四级耐火等级建筑的主要构件,全部构件可采用难燃烧体或燃烧体  四级耐火等级建筑的主要构件,除承重构件外,均可采用可燃烧体  
构件连接的基本原则是应满足节点的刚度设计要求  钢筋混凝土构件的连接均应采用刚性连接  钢结构采用焊缝方式连接时对钢材材性要求更高  在多地震地区,木结构构件连接宜采用胶结连接  
除一级耐火等级建筑外,设置自动灭火系统的多层丙类厂房的屋顶承重构件和设置自动灭火系统的单层丙类厂房,单、多层丁、戊类厂房(仓库)的梁、柱、屋顶承重构件可采用无防火保护的金属结构。对于上述建筑中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,无需采取外包覆不燃材料或其他防火保护措施  一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库),当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部部位时,其屋顶承重构件的耐火极限可不低于1.00h  民用建筑的中庭和屋顶承重构件采用金属构件时,可通过采取外包敷不燃材料、设置自动喷水灭火系统和喷涂防火涂料等措施,保证其耐火极限不低于相应耐火等级的要求  建筑内预制钢筋混凝土结构构件的节点和明露的钢支承构件部位等构件的防火薄弱环节和结构的重要受力点,采取防火保护措施保证节点的耐火极限不低于相应构件的耐火极限  

热门试题

更多