风管直径D≤140mm的金属圆形风管法兰材料为扁钢时,其规格为20×4mm 280mm<风管直径D≤630mm的金属圆形风管法兰材料为扁钢时,其规格为25×3mm 1250mm<风管直径D≤2000mm的金属圆形风管法兰材料为角钢时,其规格为30×4mm 630mm<风管直径D≤1500mm的金属圆形风管法兰材料为角钢时,其规格为40×4mm 风管直径D≤630mm的金属矩形风管法兰材料为角钢时,其规格为25×4mm
风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm, 矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。 除锻锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于2.5mm的可采用焊接。 密封面宜设在风管的负压侧。 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于150mm的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等)
现场安装的风管,不得缩小接口的有效截面积 排烟风管法兰垫片应采用不燃材料 风管吊架、支架的安装应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应逆着气流方向插人,并应采取密封措施
风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管 排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板 风管消声器安装时应单独设置支吊架 风管安装就位的程序通常为先立管后水平管
风管安装前对施工现场彻底清扫,做到无产尘作业 如安装中间停顿,应将端口重新封好 法兰密封垫应尽量减少接头 法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性材料,在垫料表面刷涂料
复合材料风管法兰与风管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露,不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法 当复合风管组合定形后,风管4个内角的黏结缝和法兰连接件四角内边接缝处用密封胶封堵,使泡沫绝热材料及胶粘剂不裸露 涂密封胶处,应清除油渍、水渍及灰尘、杂物 当风管采用金属法兰连接件时,其外露金属须采取防止“冷桥”结露措施 中__风管长边尺寸大于1000mm时,风管法兰材料宜采用铝合金
风管、静压箱及其他部件必须擦拭干净,做到无油污和浮尘 法兰垫料应为不产尘、不易老化,具有一定强度和弹性的材料 法兰垫片应尽量减少拼接,并不允许直缝对接连接,严禁在垫料表面涂涂料 法兰垫料厚度应为3~5mm 风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密
按设计要求确定装填垫料后,把两个法兰先对正,穿上几个螺栓并戴上螺母,进行紧固 连接法兰的螺母不能在同一侧 不锈钢风管法兰连接的螺栓,宜用同材质的不锈钢制成,如用普通碳素钢标准件,应按设计要求喷涂涂料 聚氯乙烯风管法兰连接,应采用镀锌螺栓或增强尼龙螺栓,螺栓与法兰接触处应加镀锌垫圈 铝板风管法兰连接应采用强尼龙螺栓,并在法兰两侧垫镀锌垫圈
风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢作装管套管 排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板 风管消声器安装时应单独设置支吊架 风管安装就位的程序通常为先立管后水平管
风管接口的连接应严密、牢固 风管接口的垫片厚度不应小于1mm 风管接口不应凸入管内和突出到法兰外 排烟风管法兰垫片应为不燃材料 薄钢板法兰风管应采用螺栓连接
风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于2mm 排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应釆用螺栓连接 当风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙应釆用水泥砂浆等不燃材料严密填塞 吊顶内的排烟管道应釆用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离