某经营润滑油的商店设置在高层民用建筑的首层 某商店营业厅设置在三级耐火等级的地上二层 某商店营业厅设置在地下三层 某采用三级耐火等级的商店建筑,建筑层数为2层
经营润滑油的商店设置在高层民用建筑的首层 经营油漆的商店设置在多层民用建筑的首层 商店营业厅设置在三级耐火等级建筑的地上二层 商店营业厅设置在地下三层 某采用三级耐火等级的商店建筑,建筑层数为2层
一、 二级耐火等级的高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 1500 ㎡ 一、 二级耐火等级的单、 多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 3000 ㎡ 三级耐火等级的单、 多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 1200 ㎡ 四级耐火等级的单、 多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 600 ㎡ 一级耐火等级的地下或半地下建筑(室) 防火分区的最大允许建筑面积为 300 ㎡
民用建筑类别 防排烟系统设置情况 火灾自动报警系统设置情况 民用建筑的耐火等级 自动灭火系统设置情况
建筑材料的耐火等级 设置层数 场地面积 安全出口的设置 与建筑其他部位的防火分隔
某独立建造的幼儿园的儿童用房耐火等级为二级,建筑层数为三层 某儿童游乐场布置在一级耐火等级的高层商店建筑的第三层 某展览厅设置在高层展览建筑的地下二层 某疗养院的住院部分设置在地下一层,并设有独立的安全出口和疏散楼梯 某疗养院的病房楼内设置在走道上的防火门采用常闭甲级防火门
总平面布局和平面布置 防火分区和耐火等级 建筑构造 安全疏散 灭火和应急疏散预案
宜设置在建筑外专用房间内 确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间耐火等级不应低于二级 确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所上一层、下一层或贴邻 宜布置在首层或地下一、二层 应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和1.50h不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门
宜设置在建筑外的专用房间内 确需贴邻民用建筑布置时, 应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所, 该专用房间的耐火等级不应低于二级 确需布置在民用建筑内时, 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻 宜布置在首层或地下一、 二层 应采用耐火极限不低于 2. 00h 的防火隔墙和 1. 50h 的不燃性楼板与其他部位分隔, 门应采用甲级防火门
与民用建筑贴邻建造的油浸变压器室的耐火等级不应低于二级 设置在建筑内的油浸变压器室,不应设置在除首层和地下一层外的其他楼层 设置在建筑内的油浸变压器室,与其他部位之间分隔的防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h 油浸变压器室之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
其建筑物的耐火等级必须符合GBJ45-82《高层民用建筑设计防火规范》中规定的二级耐火等级 其建筑物的耐火等级必须符合GBJ45中规定的一级耐火等级 其建筑物的耐火等级必须符合GBJ45-82《高层民用建筑设计防火规范》中规定的二级耐火等级 其建筑物耐火等级应符合TJ-74《建筑设计防火规范》中规定的二级耐火等级。
某经营香蕉水的商店设置在高层民用建筑的地下一层 某展览厅设置在三级耐火等级建筑的第二层 某单独建造的四级耐火等级商店采用单层砖木结构建造 某展览馆布置在高层建筑的地下二层
某经营粮油的商店设置在高层民用建筑的地下二层 某商店营业厅设置在三级耐火等级的地上二层 某商店营业厅设置在多层民用建筑的地下三层 某采用三级耐火等级的商店建筑,层数为2层
与民用建筑贴邻建造的油浸变压器室的耐火等级不应低于二级 设置在建筑内的变压器室,不应设置在除首层和地下一层外的其他楼层 设置在建筑内的变压器室,与其他部位之间分隔的防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h 变压器室之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
一级、二级耐火等级的高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为1500m2 一级、二级耐火等级的单、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为3000m2 一级耐火等级的地下或半地下建筑(室)防火分区的最大允许建筑面积为400m2 三级耐火等级的单层、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为1200m2 四级耐火等级的单层、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为600m2