你可能感兴趣的试题
防护区宜以单个封闭空间划分 采用管网灭火系统时, 一个防护区面积不宜大于 800 ㎡, 且容积不宜大于 3600m3 采用预制灭火系统时, 一个防护区面积不宜大于 500 ㎡, 且容积不宜大于 1600m3 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时, 应分别设置防护区
组合分配系统是指用一套灭火系统储存装置同时保护两个或两个以上防护区或保护对象的气体灭火系统 组合分配系统的灭火剂设计用量是按最远的一个防护区或保护对象来确定的, 组合分配系统的优点是储存容器数和灭火剂用量可以大幅度减少,有较高应用价值。 单元独立系统是指用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的灭火系统 当两个防护区需要灭火剂量较多时,不可采用两套或数套单元独立系统保护一个防护区,但设计时必须做到这些系统同步工作
两个或两个以上的防护区釆用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个 组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定 灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量之和 灭火系统的储存装置48小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量
该气体灭火系统的喷头保护高度为7m 防护区宜以单个封闭空间划分,同一区间的吊顶层和地板下需要同时保护时,应划分为两个防护区 该系统采用管网灭火系统时,一个防护区的面积可为800㎡,体积可为3000m³ 该组合分配系统所保护的防护区个数可为8个 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计流量的95%时,其喷放时间不应大于45s
组合分配系统是指用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的气体灭火系统 组合分配系统灭火剂设计用量应按照最大的一个防护区或保护对象确定 组合分配式二氧化碳气体灭火系统的储存装置在24h内不能充装恢复工作的,应设置备用量 组合分配系统保护的防护区的数量最大不应超过10个
全淹没灭火系统中,喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的3%,且开口不应设在底面 局部应用灭火系统中,保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s 局部应用灭火系统中,在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物 局部应用灭火系统中,当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm
单元独立气体灭火系统 组合分配气体灭火系统 管网气体灭火系统 无管网气体灭火系统
同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,应划分为两个防护区 防护区宜以单个封闭空间划分 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3
局部应用灭火系统 无管网灭火系统 组合分配系统 单元独立系统
防护区宜以单个封闭空间划分 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3, 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600M3 防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分
局部应用灭火系统 无管网灭火系统 组合分配系统 单元独立系统
局部应用灭火系统 无管网灭火系统 组合分配系统 单元独立系统
选择阀是在组合分配系统中,用来控制灭火剂经管网释放到预定防护区或保护对象的阀门,该组件与防护区一一对应 安全泄放装置装于瓶组和集流管上,以防止瓶组和灭火剂管道非正常受压时爆炸 连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向 信号反馈装置是气体灭火系统中用于监测瓶组内介质压力或质量损失的组件
采用组合分配式灭火系统,划分 2 个防护区,管网上采用四通管件进行分流。 采用单元独立式灭火系统,划分为 1 个防护区,设置 2 套管网,集流管分别设置,系统启动装置共用 采用预制灭火系统,划分为 3 个防护区,每个防护区设置 10 台预制灭火系统,动作响应时差 2s 采用预制灭火系统,划分为 2 个防护区,每个防护区设置 8 台预制灭火系统,动作响应时差 1s
组合分配系统是指用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的气体灭火系统 组合分配系统灭火剂设计用量应按照最大的一个防护区或保护对象确定 组合分配式二氧化碳气体灭火系统的储存装置在24h内不能充装恢复工作的,应设置
备用量 组合分配系统保护的防护区的数量最大不应超过10个
采用全淹没灭火系统的防护区,干粉喷放时不能自动关闭的开口,其总面积不应大于该防护区总外 表面积的15%,且开口不应设在底面 当组合分配系统保护的防护区与保护对象之和为5个时,灭火剂应有备用量 局部应用灭火系统保护对象为可燃液体时,液面至喷头的距离不得小于150mm 可燃气体,易燃、可燃液体和可熔化固体火灾宜采用碳酸氢钠干粉灭火剂
整个防护区内 保护对象周围的局部区域 整个防护区内或保护对象周围的局部区域 局部防护区
IG541混合气体灭火系统试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个 __二氧化碳灭火系统试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的10%,且不少于1个 卤代烷灭火系统模拟喷气试验宜采用卤代烷灭火剂、氮气或压缩空气进行 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验,试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的10% 卤代烷灭火系统模拟喷气试验为氮气时,氮气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不少于1个