你可能感兴趣的试题
当疏水器本身无止回功能时,应在疏水器后的凝结水竹上设置止回阀 __蒸汽采暖系统,疏水器后的凝结水管向上抬升的高度应经计算确定 __蒸汽采暖系统,疏水器前的凝结水管可以向上抬升 疏水器至回水箱或二次蒸发箱之间的蒸汽凝结水管,应按汽水乳状体进行计算
凝结水管不应向上抬升 疏水器后的凝结水管向上抬升的高度应当计算确定 本身无止回功能的疏水器后的凝水管上抬时,应设置止回阀 凝结水管必须设在散热设备下部
台数不应少于2台,其中1台备用 流量应按进入凝水箱的平均凝结水流量计算 凝结泵的吸入口侧的压力不应低于吸入口可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50kPa,且不得低于50kPa 扬程按凝结水管网的水压图的要求确定,并留有30~50kPa的富裕压力
疏水器前的凝结水管不宜向上抬升 疏水器后的凝结水管向上抬升的高度应经计算确定 靠疏水器余压流动的凝结水管路,疏水器后的背压最小压力不应小于50kPa 疏水器至回水箱的蒸汽凝结水管,应按汽水乳状体进行计算
余压凝结水系统是依靠疏水阀的背压,将凝结水送至凝结水箱 余压凝结水系统又分为开式余压凝结水系统和闭式余压凝结水系统 采用余压凝结水系统时,凝结水管的管径应按汽水混合状态进行计算 开式余压凝结水系统中凝结水箱上需设置安全水封,在凝结水箱内需保持20kPa压力,二次蒸汽可送至低压采暖用户供热
全压式凝结水管道 自流式凝结水管道 压力式凝结水管道 余压式凝结水管道
台数应不少于2台,其中1台备用 流量应按进入凝水箱的平均凝结水流量计算 凝结泵的吸入口侧的压力不应低于吸入口可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50kPa,且不得低于150kPa 扬程按凝结水管网的水压图的要求确定,并留有30~50kPa的富裕压力
疏水器前凝结水管不应向上抬升 疏水器后的凝结水管向上抬升的高度应当计算确定 本身无止回功能的疏水器后的凝水管上抬时,应设置止回阀 凝结水管必须设在散热设备下部
台数不应少于2台,其中1台备用 流量应按进入凝水箱的平均凝结水流量计算 凝结泵的吸入口侧的压力不应低于吸入门可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50kPa,且不得低于50kPa 扬程按凝结水管网的水压图的要求确定,并留有30~50kPa的富裕压力
疏水器后管道流动属两相流 凝结水管管径较粗 凝结水管管径较细 系统作用半径较大
自流式凝结水管道 全压式凝结水管道 余压式凝结水管道 压力式凝结水管道
蒸汽干管或凝结水干管严重堵塞 热力入口低压蒸汽的供气量严重不足 每个暖风机环路的疏水回路总管上设置了疏水器,未在每一台暖风机的凝结水支管上设置疏水器 车间的凝结水总管的凝结水压力低于连接厂区凝结水管网处的凝结水压力
并入凝结水管网 作为废热锅炉用水 就地排放 作为伴热用水
凝结水回收率低,且很分散 凝结水虽能回收,但被污染,返回热源处还要重新处理 能在用户处利用凝结水的热能和水资源 凝结水回收率较高且无污染,根据凝结水管网投资等因素,进行技术经济比较后,认为合算的
台数应不少于2台,其中1台备用 流量应按进入凝水箱的平均凝结水流量计算 凝结泵的吸入口侧的压力不应低于吸入口可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50kPa,且不得低于150kPa 扬程按凝结水管网的水压图的要求确定,并留有30~50kPa的富裕压力
凝结水管不应向上抬升 疏水器后的凝结水管向上抬升的高度应当计算确定 本身无止回功能的疏水器后的凝水管上抬时,应设置止回阀 凝结水管必须设在散热设备下部
凝结水管管径较粗 疏水器后管道流动属两相流 系统作用半径较大 凝结水管管径较细