以下关于热力站内的凝结水泵的说法错误的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

凝结水泵电源中断  凝结水泵汽化  凝结水泵故障  
自流式凝结水系统是依靠管网始末端的位能差作为动力,将各用户的凝结水送至锅炉房的凝结水箱或凝结水泵站的水箱中去  自流式凝结水系统又可分为低压自流式凝结水系统、__自流式凝结水系统和闭式满管凝结水系统  低压自流式凝结水系统中凝结水箱为闭式水箱,一般设置在厂区最低处的锅炉房或凝结水泵站内  闭式满管凝结水系统中,蒸汽凝结水进入离地面2~3m高的二次蒸发箱内,首先分离出二次蒸汽并将此部分蒸汽送入低压采暖系统加以利用,剩余的凝结水依靠位能差自流返回至凝结水箱  
凝结水泵电源中断  凝结水泵汽化  凝结水泵故障  凝汽器水位过高  
总储水量可按20~30min最大凝结水量考虑  全年工作的凝水箱宜设两个,两个水箱容积相等  当凝水箱季节工作,且凝结水量在5t/h以下时,可设一个凝水箱  蒸汽热网用户宜采用闭式凝结水回收系统,站内设闭式凝水箱  
凝结水泵站的位置应按用户分布情况确定,当一个凝结水系统有几个凝结水泵站时,凝结水泵的选择应符合并联运行的要求  当采用疏水加压器作为加压泵时,在各用汽设备的凝结水管道上应装设疏水阀,当疏水加压器兼有疏水阀和加压泵两种作用时,其装设位置应接近用汽设备,并使其上部水箱高于系统的最低点  凝结水泵站内的水泵宜设置2台,其中1台备用,每台凝结水泵的流量应满足每小时最大凝结水回收量,其扬程应按凝结水系统的压力损失、泵站至凝结水箱的提升高度和凝结水箱的压力进行计算  每个凝结水泵站宜设置1个凝结水箱,常年不问断运行的系统宜设置2个;凝结水有被污染的可能时应设置2个;其总有效容积宜为15~20分钟的最大凝结水回收量  
台数不应少于2台,其中1台备用  流量应按进入凝水箱的平均凝结水流量计算  凝结泵的吸入口侧的压力不应低于吸入口可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50kPa,且不得低于50kPa  扬程按凝结水管网的水压图的要求确定,并留有30~50kPa的富裕压力  
凝结水泵站的位置应按用户分布情况确定,当一个凝结水系统有几个凝结水泵站时,凝结水泵的选择应符合并联运行的要求  当采用疏水加压器作为加压泵时,在各用汽设备的凝结水管道上应装设疏水阀,当疏水加压器兼有疏水阀和加压泵两种作用时,具装设位置应接近用汽设备,并使其上部水箱高于系统的最低点  凝结水泵站内的水泵宜设置2台,其中1台备用,每台凝结水泵的流量应满足每小时最大凝结水回收量,其扬程应按凝结水系统的压力损失、泵站至凝结水箱的提升高度和凝结水箱的压力进行计算  每个凝结水泵站宜设置1个凝结水箱,常年不问断运行的系统宜设置2个;凝结水有被污染的可能时应设置2个;其总有效容积宜为15~20分钟的最大凝结水回收量  
凝结水靠疏水器后的背压流动  余压凝结水系统对地形有较好的适应性  余压凝结水管径大于湿式凝结水管径  疏水器后的凝结管内为单相流  
总储水量可按 20~30min 最大凝结水量考虑  全年工作的凝水箱宜设两个,每个容积为 50%  当凝水箱季节工作,且凝结水量在 5t /h 以下,可设一个凝水箱  蒸汽热网用户宜采用闭式凝结水回收系统,站内设闭式凝水箱  
台数应不少于2台,其中1台备用  流量应按进入凝水箱的平均凝结水流量计算  凝结泵的吸入口侧的压力不应低于吸入口可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50kPa,且不得低于150kPa  扬程按凝结水管网的水压图的要求确定,并留有30~50kPa的富裕压力  
总储水量可按20~30min最大凝结水量考虑  全年工作的凝水箱宜设两个,两个水箱容积相等  当凝水箱季节工作,且凝结水量在5t/h以下时,可没一个凝水箱  蒸汽热网用户宜采用闭式凝结水回收系统,站内设闭式凝水箱  
凝结水靠疏水器后的背压流动  余压凝结水系统对地形有较好的适应性  余压凝结水管径大于湿式凝结水管径  疏水器后的凝结管内为单相流  
凝结水泵电源中断  凝结水泵汽蚀  凝结水泵故障  凝结水泵出口阀未开足  
总储水量可按20~30min最大凝结水量考虑  全年丁作的凝水箱宜设两个,每个容积为50%  当凝水箱季节工作,且凝结水量在5t/h以下,可设一个凝水箱  蒸汽热网用户宜采用闭式凝结水回收系统,站内设闭式凝水箱  
台数应不少于2台,其中1台备用  流量应按进入凝水箱的平均凝结水流量计算  凝结泵的吸入口侧的压力不应低于吸入口可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50kPa,且不得低于150kPa  扬程按凝结水管网的水压图的要求确定,并留有30~50kPa的富裕压力  
开式余压凝结水系统中凝结水箱上需设置安全水封,在凝结水箱内需保持20kPa压力,二次蒸汽可送至低压采暖用户供热  采用余压凝结水系统时,凝结水管的管径应按汽水混合状态进行计算  余压凝结水系统又分为开式余压凝结水系统和闭式余压凝结水系统  余压凝结水系统是依靠疏水阀的背压,将凝结水送至凝结水箱  
总储水量可按20~30min最大凝结水量考虑  全年工作的凝水箱宜设两个,每个容积为50%  当凝水箱季节工作,且凝结水量在5t/h以下,可设一个凝水箱  蒸汽热网用户宜采用闭式凝结水回收系统,站内设闭式凝水箱