你可能感兴趣的试题
垂直敷设或大于 45°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定。 交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路; 当设计无要求时,电缆与管道的最小净距,符合规定,且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下; 敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施
垂直敷设或大于60°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定 垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定,交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;电缆排列整齐,少交叉 敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方 垂直敷设或大于30°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定,电缆排列整齐,少交叉
玻璃钢支架 角钢支架 槽钢支架 预制钢筋混凝土支架
应分别安装在沟道两边的支架上 应安装在沟道同侧的支架上 不能安装在沟道同侧的支架上
油浸纸绝缘铅套电缆直接在臂式支架上敷设时,应具有钢带铠装 小截面挤塑绝缘电缆直接在臂式支架上敷设时,宜具有钢带铠装 在地下客运、商业设施等安全性要求高而鼠害严重的场所,塑料绝缘电缆可具有金属套或钢带铠装 电缆位于高落差的受力条件需要时,可含有钢丝铠装
电缆支架的水平间距应一致,层间距离不应小于2倍电缆外径,35kV及以上__电缆应小于2倍电缆外径加50mm。 电缆沟内通长扁铁跨越电缆沟伸缩缝处应设伸缩弯。 电缆支架安装前应进行放样,间距应一致。 金属支架焊接牢固,电缆支架焊接处两侧100mm范围内应做防腐处理。复合材料支架采用膨胀螺栓固定。 金属支架全长均应有良好接地。
角钢支架 槽钢支架 玻璃钢支架 预制钢筋混凝土支架
支架不得与高温或低温管道直接接触。 在不允许焊接支架的管道上, 宜采用膨胀螺栓固定 有弧度的设备或结构上安装支架时,支架弧度应与设备或结构的弧度相同 直接敷设电缆的支架间距垂直敷设时宜为1.20m 直接敷设电缆的支架间距水平敷设时宜为1.00m。
垂直敷设或大于60°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定 交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路 电缆排列整齐,少交叉 当设计无要求时,电缆与管道的最小净距应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方 敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施
所用钢材应平直,无显著扭曲,切口处应无卷边、毛刺 支架应安装牢固、横平竖直 支架必须先涂防腐底漆、油漆应均匀完整 安装在湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区的电缆支架,应作特殊的防腐处理或热镀锌,也可采用其他耐腐蚀性能较好的材料制作支架
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上; 交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。 电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;