你可能感兴趣的试题
应急照明控制器必须安装在消防控制室内 应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态 应急照明控制器应具有使与其相连的所有消防应急灯具转入应急状态的功能 应急照明控制器应具有与为其供电的备用电源之间的连接线开路、短路时发出故障信号的功能
当系统中仅有一台应急照明控制器时,应急照明控制器应设在消防控制室内或有人员值班的场所。 当系统中设有多台应急照明控制器时,主控制器设置在消防控制室内,其他控制器设在配电间等场所 应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作 1.5 小时 每台应急照明控制器控制的集中电源、分配电装置、配电箱、灯具等设备总数不大于 3200 个
安装在墙上的应急照明控制器高度为1.4m 安装在墙上的应急照明控制器正面操作距离为1.3m 应急照明控制器的主电源有明显标志 应急照明控制器与其外接备用电源之间直接连接 应急照明控制器的导线,留有100mm的余量
能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号 能按预设逻辑自动、手动控制系统的应急启动 控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h 能控制并显示应急照明配电箱及相关附件等工作状态 能接收、显示、保持其配接的灯具、集中电源的工作状态信息
应急照明控制器应能防止非专业人员操作 应急照明控制器应有主.备用电源的工作状态指示,并能实现主.备用电源的自动转换 应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间 应急照明控制器应能对本机及面板上的所有指示灯.显示器.音响器件进行功能检查 当某一支路的消防应急灯具与应急照明控制器连接线开路.短路或接地时,不会影响其他支路的消防应急灯具和应急电源的工作
应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内 应急照明控制器应能防止非专业人员操作 应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间 应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示,能实现主、备用电源的自动转换,且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作3h
应急照明控制器应能防止非专业人员操作 应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示,并能实现主、备用电源的自动转换 应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间 应急照明控制器应能对本机及面板上的所有指示灯、显示器、音响器件进行功能检查 当某一支路的消防应急灯具与应急照明控制器连接线开路、短路或接地时,不应影响其他支路的消防应急灯具和应急电源的工作
安装在墙上时,应急照明控制器的底边距地面高度为1.3〜1.5m 应急照明控制器的主电源采用电源插头与消防电源连接 落地安装时,其底边宜高出地坪0。1〜0.2m 应急照明控制器的控制线路要单独穿管
在墙上安装时,应急照明控制器的底边距地(楼)面高度为1.3~1.5m,靠近门或侧墙安装时应保证应急照明控制器门的正常开关,正面操作距离不应小于1.5m 落地安装时,其底边宜高出地坪0.5~0.6m 应急照明控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施 应急照明控制器的主电源要有明显标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头 应急照明控制器的控制线路要单独穿管
应急照明控制器处于应急工作状态 应急照明控制器的主电源欠压 应急照明控制器与其备用电源之间的连接线开路 应急照明控制器与其连接的灯具之间的连接线开路
应急照明控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号 应急照明控制器的主电源应由消防电源供电 应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作5h 集中电源集中控制型系统,应由应急照明控制器控制系统内的应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换
应急照明控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号,并控制相应的消防应急灯具转人应急工作状态。 自带电源集中控制型系统,应由应急照明控制器控制系统内的应急照明配电箱和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换。 集中电源集中控制型系统,由应急照明控制器控制系统内应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换。 当系统需要根据火灾报警信号联动熄灭安全出口指示标志灯具时,应仅在接收到安全出口处设置的感烟火灾探测器的火灾报警信号时,系统才能联动熄灭指示该出口和指向该出口的消防应急标志灯具。 应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作1.5h。