当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

火灾探测器的布置,当房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的(  )时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

点型探测器确需倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°  —个房间室内净高4m,该房间被高大书架分隔出一个小区域,书架距屋顶的距离为0.15m,此分隔出的小区域至少安装一只点型探测器  点型探测器宜接近回风口安装  在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器,安装高度10m,梁高180mm,此时在确定一只探测器的保护面积时应考虑梁的影响  
当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响;  当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器;  锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器  当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。  房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。  
探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器  当梁突出顶棚的高度超过500mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器  在宽度大于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置  不能有效探测火灾的场所可不设火灾探测器  锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器  
梁间净距为0.5m时,不计梁对探测器保护面积的影响  梁凸出顶棚700mm时,被梁隔断的每个梁间区设置了1只探测器  房间书架顶部至顶棚的距离是房间净高的6%时,每个被隔开的部分未增设点型探测器。  梁凸出顶棚200mm时,不计梁对探测器保护面积的影响  
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m  探测器周围1.0m内不应有遮挡物  探测器至空调送风口的水平距离不应小于0.5m  探测器至送风顶棚孔口的水平距离不应小于1.5m  房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只探测器  
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m  探测器周围1.0m内不应有遮挡物  探测器至空调送风口的水平距离不应小于0.5m  房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只探测器  
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m  探测器周围1.0m内不应有遮挡物  探测器至空调送风口的水平距离不应小于0.5m  房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只探测器  
在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置  探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m  在管道、竖井内宜装在顶部  感温探测器的红色线接信号  
选用灵敏度过高的火灾探测器  安装在正在油漆房间的离子感烟火灾探测器  感温探测器布置的位置距高温光源灯具过近  安装在温差较大场所的定温火灾探测器  

热门试题

更多