你可能感兴趣的试题
点型探测器确需倾斜安装时,倾斜角度不应大于45° —个房间室内净高4m,该房间被高大书架分隔出一个小区域,书架距屋顶的距离为0.15m,此分隔出的小区域至少安装一只点型探测器 点型探测器宜接近回风口安装 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器,安装高度10m,梁高180mm,此时在确定一只探测器的保护面积时应考虑梁的影响
当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响; 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器; 锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。
探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器 当梁突出顶棚的高度超过500mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器 在宽度大于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置 不能有效探测火灾的场所可不设火灾探测器 锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器
梁间净距为0.5m时,不计梁对探测器保护面积的影响 梁凸出顶棚700mm时,被梁隔断的每个梁间区设置了1只探测器 房间书架顶部至顶棚的距离是房间净高的6%时,每个被隔开的部分未增设点型探测器。 梁凸出顶棚200mm时,不计梁对探测器保护面积的影响
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m 探测器周围1.0m内不应有遮挡物 探测器至空调送风口的水平距离不应小于0.5m 探测器至送风顶棚孔口的水平距离不应小于1.5m 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只探测器
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m 探测器周围1.0m内不应有遮挡物 探测器至空调送风口的水平距离不应小于0.5m 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只探测器
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m 探测器周围1.0m内不应有遮挡物 探测器至空调送风口的水平距离不应小于0.5m 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只探测器
在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 在管道、竖井内宜装在顶部 感温探测器的红色线接信号
选用灵敏度过高的火灾探测器 安装在正在油漆房间的离子感烟火灾探测器 感温探测器布置的位置距高温光源灯具过近 安装在温差较大场所的定温火灾探测器