你可能感兴趣的试题
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m 室内消火栓栓口的静水压力大于1MPa时,应采用分区给水系统 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不宜大于25m 消火栓栓口的出水压力大于0.7MPa时,应设置减压装置
室内消防栓是室内管网向火场供水的带有阀门的接口 室内消防栓的设置应保证同层相邻两个消防栓充实水柱同时到达室内任何部位 室内消防栓栓口出水方位宜与墙壁成180度角,离地面2 米 室内消防栓的公称压力为6Mpa
除无可燃物的设备层外,其各层均应设置消火栓 消防电梯前室内应设置消火栓 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位 室内消火栓的间距应经计算确定 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位
室内消防给水管道应布置成环状 每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm 室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪同时达到被保护范围内的任何部位
设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓 室内消火栓的布置应保证有1支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位 消防电梯前室应设室内消火栓 单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过30m 消火栓应采用同一型号规格
同层,1个 同层,2个 着火层及相邻上下层,2个 着火层及相邻上下层,1个
设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓 室内消火栓的布置应保证有1支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位 消防电梯前室应设室内消火栓 单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过30m 消火栓应采用同一型号规格
同层, 1个 同层, 2 个 着火层及相邻上下层, 2 个 着火层及相邻上下层, 1个
双阀双口消火栓 单阀双口消火栓 任意出口消火栓 单阀单口消火栓
消防竖管最小管径不应小于100mm是基于利用水泵接合器补充室内消防用水的需要 消防竖管布置应保证同层两个消火栓水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位 消防竖管检修时应保证关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4根时可关闭2根 当设2根消防竖管困难时,可设1根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于 10m 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于 32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于 50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m 消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时,必须设置减压装置
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有2支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大30m;当保证有1支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不宜大于25m 消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时,必须设置减压装置