定期打开流量控制柜、混合点火柜内空气过滤器和乙炔过滤器,清除过滤网上杂质; 定期检查流量控制柜、混合点火柜内压力表是否正常,有无损坏,及时清理; 定期检查流量控制柜、混合点火柜内所有电磁阀的开启是否灵活; 定期检查流量控制柜内流量减压二连体是否工作正常,并定期排水。
控制柜的基座水平度误差不大于±1mm 控制柜的基座处应做防锈处理及防水措施 控制柜与基座采用不小于φ10mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓 做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级
每日例行检查 定期例行维护检查 临时检查 随机检查
每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态 每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态 每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能 每天检查电动排烟窗、自然排烟设施的外观
无法启动消防水泵: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路、 消防水泵驱动电动机是否存在故障, 维修或更换故障部件 无法实现主、 备泵自动切换: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障, 维修或更换故障部件 无法打开和关闭控制阀: 检查现场控制箱是否存在故障, 维修或更换故障部件 现场和远程状态无法切换: 维修设备或更换面板
工艺条件检查、仪表设备检查、确认燃烧器控制箱上各开关位置正确 燃气系统、燃烧器、灭火系统均处正常状态,阀门状态是否符合要求 现场仪表控制柜、相关电器设备和仪表是否正常完好 仪表设备检查、确认燃烧器控制箱上各开关位置正确
控制柜工作环境 控制柜外观 控制柜电气部件 控制柜功能 泵组
消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求 控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启/停状况及故障的声光报警等显示 控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光 控制柜导线的规格和颜色符合现行国家标准的有关规定 控制柜内面板上的按钮、开关、指示灯功能越全、显示越复杂详细越好
工艺条件检查、仪表设备检查、确认燃烧器控制箱上各开关位置正确 燃气系统、燃烧器、灭火系统均处正常状态,阀门状态是否符合要求 现场仪表控制柜、相关电器设备和仪表是否正常完好 仪表设备检查、确认燃烧器控制箱上各开关位置正确
控制柜(内、外)、电池、空气开关无明显积尘 控制柜内有无水渍 设备标识无缺失、破损; 接地正常 孔洞封堵
检查控制柜供电是否正常。若POWER指示灯不亮,可检查供电线路和熔断器 检查安全控制系统。启动控制柜查看“RUN”指示是否正常,有无报警发生 安全控制柜的温度越低越有利于元器件散热,对安全控制柜越好 定期吹扫内部灰尘,以保证风道的畅通和元件的绝缘