当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

二次设备箱体应可靠接地且()应满足要求。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

接地体  接地方法  接地  连接  接地电阻  
导体连接可靠  绝缘恢复满足要求  接地牢靠  密封牢靠  
接触电位差和跨步电位差满足要求  应采用扁钢与二次电缆屏蔽层并联敷设,扁钢应至少在两端就近与接地网连接  保护接地至厂用变的低压侧应采用TT系统  应采取防治转移电位引起危害的隔离措施  
接地  断开电源  检查  用低压验电器或测电笔确认其确无电压  
检查TA二次回路中是否可靠接地  测量TA的每相电流及中性线电流  检查互感器二次回路导线的选择是否满足要求  检查互感器的一次、二次连接部分接触是否良好。  
接地体连接应可靠, 除设计规定的断开点可用螺栓连接外, 其余应都用焊接或爆压连接。 连接前应清除连接部分的铁锈等附着物。  接地装置的焊接牢固可靠, 接地体(线) 的连接应采用焊接, 焊接必须牢固无虚焊。 接至电气设备上的接地线应用镀锌螺栓连接。 有色金属接地线不可采用焊接, 可用螺栓连接。 镀锌螺栓连接处接触面应符合相关规定处理。  扁钢与钢管\扁钢与角钢接焊连接可靠。  接地网与各设备和箱体的连接基本满足要求, 但有连接点虚焊, 或有的已经明显腐蚀。  
交换机、合并单元等智能电子设备应可靠接地。  电子式互感器与合并单元通信应无丢帧,同步对时和采样精度满足要求。  智能控制柜中环境温湿度数据上传正确。  顺序控制软压板投退、急停等功能正常。  开关本体加装的传感器(含变送器)安装牢固可靠,气室开孔处密封良好。  
计算机监控系统设备的信号接地不应与保护接地和交流工作接地混接。  当盘、柜上布置有多个子系统插件时,各插件的信号接地点均应与插件箱的箱体绝缘,并应分别引接至盘、柜内专用的接地铜排母线。  信号接地宜采用并联一点接地方式。  盘、柜上装有装置性设备或其他有接地要求的电器时,其外壳应可靠接地。  装有电器的可开启的们应采用截面不小于4mm2的多股软导线与接地的金属构架可靠连接。  
引入电源屏内的两路交流电源,除应具备手动转换功能外,当其中一路发生断电或断相时,还应能自动转换至另一路电源供电,且屏内转换断电时间应不大于0.15s  三相交流输出电源应确保相序正确,若相序错误,应报警  电流互感器二次侧不得开路,并应可靠接地  信号电源屏上、备装置转换过程中,应不影响信号设备的正常使用,备用电源屏应能完全断电  