接地电阻是否符合要求 一、二次引线是否松弛,绝缘是否良好,相间或对构件的距离是否符合规定,工作人员上下电杆有无触电危险 变压器台架高度是否符合规定,有无锈蚀、倾斜、下沉 铁构件有无腐蚀;砖、石结构台架有无裂缝和倒塌的可能 地面安装的变压器,围栏是否完好;变压器台架上的其他设备(如:表箱、开关等)是否完好 台架周围有无杂草丛生,杂物堆积,有无生长较高的农作物、树、竹、蔓藤类植物接近带电体 各部螺栓是否完整,有无松动,铭牌及其他标志是否完好
二次回路绝缘损坏; 二次设备接线盒进水; 二次设备组装不合理或错误; 小动物进入或金属零件掉落。
检查计量电流互感器是否完好,一次回路连接是否可靠 测量一次、二次回路的绝缘电阻,应不低于15MΩ 二次回路导线截面、附件及安装质量是否符合要求,接线是否正确 安装的计量表计是否符合规定
变压器台架水平倾斜不大于台架根开的2% 一、二次引线排列整齐、绑扎牢固 油枕、油位正常,外壳干净 接地可靠,接地电阻值符合规定 套管、螺栓等部件齐全;呼吸孔道通畅
一、二次侧绝缘如果损坏,高电压串到二次侧 对人身和设备都会造成危害 电压互感器的二次侧接地属于保护接地 以上答案都不对
电流互感器二次侧不应接地 电流互感器接线时要注意极性正确 电流互感器运行时二次回路不允许开路 要符合规程规定的准确度等级,确保测量的准确性
水平倾斜不大于台架根开的1/80 一、二次引线排列整齐,绑扎牢固,套管压接螺栓等齐全 油枕油位正常,呼吸孔畅通 接地可靠,接地电阻符合规定
一、二次引线排列整齐、绑扎牢固 油枕、油位正常,外壳干净 接地可靠,接地电阻值符合规定 套管、螺栓等部件齐全;呼吸孔道通畅。
经控制室零相小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开 为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的熔断器(自动开关)或接触器等 独立的、与其它互感器二次回路没有直接电气联系的二次回路,可以在控制室也可以在开关场实现一点接地 检查电压互感器二次中性点在开关场的金属氧化物避雷器的安装是否符合规定 来自电压互感器二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2(3)根开关场引入线必须分开,不得共用
变压器台架水平倾斜不大于台架根开的10% 一、二次引线排列整齐、绑扎牢固 油枕、油位正常,外壳干净 接地可靠、接地电阻值符合规定