当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电源SPD应以最短、直路径接地,SPD的接地线,连线的弯曲角度不得小于(),且接地线必须绑扎固定好,松紧适中

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

GIS基位上的每一接地母线,应采用分设其两端的接地线与全站接地网连接,接地线并应和GIS室内环形接地母线连接;  接地线截面应进行动、热稳定校验;  GIS的接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置;  GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。  
2点接地,接地线与电源线夹角10°  3点接地,接地线与电源线夹角10°  2点接地,接地线与电源线夹角20°  3点接地,接地线与电源线夹角20°  
电源SPD应以最短、直路径接地  SPD的接地线应避免出现“V”形和“U”形弯  连线的弯曲角度不得小于90  且接地线必须绑扎固定好,松紧适中。  
材料为多股铜线  电源用模块式SPD的接线端子与相线和零线之间的连接线长度应小于0.5m,SPD接地线的长度应小于1m,且应就近接地。  电源用箱式SPD接线端子与相线和零线之间的连接线长度,若接线上确有困难,可视具体情况适当放宽连接线长度,但其截面积应适当增大;SPD接地线的长度应小于1m,且应就近接地。  基站的联合接地网已满足SPD接地的需要,因此对使用的SPD,其接地电阻值不作严格要求,仅需将基站使用的各类SPD的接地端子就近接地。  

热门试题

更多