当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

低压断路器的瞬时动作过电流脱扣器动作电流的调整范围多为额定电流的()倍。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电动机起动电流的1~1.5倍  电动机额定电流的7.2倍  电动机起动电流的2~2.5倍  电动机额定电流的5.8倍  
断路器额定电压应大于等于线路的额定电压  断路器额定电流应大于计算负荷电流, 如断路器装设在箱柜内使用, 考虑散热差温度影响, 额定电流应按 80%计算  根据线路可能出现的最大短路电流数去选择断路器额定运行短路分断能力, 短路分断能力应大于线路最大短路电流  热脱扣整定电流应等于所控制负荷计算电流。 但不能选择热脱扣电流太接近负荷电流, 不然会误动作, 而无法去调整整定值  瞬时脱扣电流不宜选择倍数过大, 否则不能降低故障, 造成损坏。 用于电动机可按2.0 倍最大启动电流计  
过载保护  短路保护  失压保护  以上三种均不是  
短路保护  缺相保护  漏电保护  过载保护  
短路保护  过载保护  漏电保护  缺相保护  
低压断路器的额定电压不得低于线路额定电压  低压断路器的额定电流不应小于线路计算负荷电流  低压断路器的极限通断能力不应大于线路最大短路电流  低压断路器瞬时过电流脱扣器的整定电流应小于线路末端单相短路电流的2/3  
隔离开关  熔断器  带瞬时动作脱扣器的低压断路器  作用于低压断路器动作的过电流继电器  热继电器  
当断路器动作时间小于0.02s时取1.7~2;  当断路器动作时间小于0.02s时取1.2~1.35;  当断路器动作时间大于0.02s时取1.5~2;  当断路器动作时间大于0.02s时取2~3。  
当利用断路器延时过电流脱扣器作短路保护时,应采用断路器的额定分断能力校验;  另装继电保护、满足额定分断能力的断路器可不校验动稳定;  断路器的瞬时和短延时脱扣器的整定电流应按躲开电动机启动电流的条件进行整定,并按最小短路电流校验灵敏系数;  断路器另装继电保护时,保护的动作时间不能超过断路器延时脱扣器的最长延时时间。