电缆穿阻火墙 长距离电缆沟每隔50m处 电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处 有人通过的电缆隧道 电气柜孔
输送柴油(闪点高于60°C)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵 防火墙直接采用加气混凝土砌块,耐火极限为4.00h 防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上 防火墙上设置敞开的甲级防火门,火灭时能够自行关闭
有人通过的电缆隧道,应在预留孔洞的下部采用膨胀型防火钢板进行加固 电缆竖井应采用膨胀型防火堵料系统 电气柜孔应采用矿棉板的防火封堵 防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料
输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵 防火墙直接采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为4.00h 防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上 防火墙上设置敞开的甲级防火门,火灾时能够自行关闭
输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过防火墙时,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵 防火墙上设置常开的甲级防火门,发生火灾时能够自行关闭 高层厂房屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出屋面0.5m以上 建筑外墙为难燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上
电缆穿阻火墙 长距离电缆沟每隔50m处 电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处 有人通过的电缆隧道 电气柜孔
电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统 防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限 防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边,系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵, 密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于15mm 贯穿电缆横截面面积不应小于贯穿孔洞横截面面积的40%。
必须采用无机堵料; 电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统, 防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限; 封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固, 应能承载检修人员的荷载, 角钢或槽钢托架应采用防火涂料处理; 封堵垂直段竖井时, 在封堵处上方, 应使用溶重为 160kg/m3 以上的矿棉板,并在矿棉板上开好电缆孔, 防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边, 系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵, 密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于 13mm, 贯穿电缆横截面应小于贯穿孔洞的 40%。
阻火墙、阻火隔层和封堵的构成方式,均应满足按等效工程条件下标准试验的耐火极限不低于1h 防窜燃方式,可在阻火墙紧靠两侧不小于1m区段所有电缆上施加防火涂料、包带或设置挡火板等 阻火封堵、阻火隔层的设置,可采用防火堵料、填料或阻火包、耐火隔板等;板竖井孔处,应能承受巡视人员的荷载 阻火墙的构成,宜采用阻火包、矿棉块等软质材料或防火堵料、耐火隔板等便于增添或更换电缆时不至于损伤其他电缆的方式,且在可能经受积水浸泡或鼠害作用下具有稳固性
敷设阻燃电缆的电缆沟每隔80~100m设置一个隔断,敷设非阻燃电缆的电缆沟宜每隔80m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。 阻火墙中间采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度一般不小于150mm,两侧采用10mm以上厚度的防火板封隔。 阻火墙两侧不小于1m范围内电缆应涂刷防火涂料,厚度为(1±0.1)mm。 沟底、防火板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于阻火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 阻火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。
输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵 防火墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为4.00h 防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上 防火墙上设晋常开的甲级防火门,火灾时能够自行关闭
阻火墙、阻火隔层和封堵的构成方式,均应满足按等效工程条件下标准试验的耐火极限时间不高于1h 除通向主控室、厂区围墙或长距离隧道中按通风区段分隔的阻火墙部位应设防火门外,其他情况下,有防止窜燃措施时可不设防火门。 阻火墙的构成,宜采用阻火包、矿棉块等软质材料或防火堵料、耐火隔板等便于增添或更换电缆时不至损伤其他电缆的方式,且在可能经受积水浸泡或鼠害作用下具有稳固性 阻火封堵、阻火隔层的设置,可采用防火墙料、填料或阻火包、耐火隔板等;在楼板竖井孔处,应能承受巡视人员的荷载
耐燃封堵料 发泡堵料 阻火堵烟用的防火堵料 可塑性堵烟堵料 用来封堵电缆或电缆束在穿过墙壁或楼板时的缝隙 用来堵塞电缆的穿越空洞
有人通过的电缆隧道,应在预留孔洞的下部采用膨胀型防火钢板进行加固 电缆竖井应采用膨胀型防火堵料系统 电气柜孔应采用矿棉板的防火封堵 防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料