采用无机堵料(防火灰泥或耐火砖)堆砌,其厚度不应小于(  )mm。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统  防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限  防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边,系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵,  密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于15mm  贯穿电缆横截面面积不应小于贯穿孔洞横截面面积的40%。  
必须采用无机堵料;  电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统, 防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限;  封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固, 应能承载检修人员的荷载, 角钢或槽钢托架应采用防火涂料处理;  封堵垂直段竖井时, 在封堵处上方, 应使用溶重为 160kg/m3 以上的矿棉板,并在矿棉板上开好电缆孔, 防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边, 系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵, 密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于 13mm, 贯穿电缆横截面应小于贯穿孔洞的 40%。  
碱性耐火砖  酸性耐火砖  酸碱性耐火砖  镁砖  
敷设阻燃电缆的电缆沟每隔80~100m设置一个隔断,敷设非阻燃电缆的电缆沟宜每隔80m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。  阻火墙中间采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度一般不小于150mm,两侧采用10mm以上厚度的防火板封隔。  阻火墙两侧不小于1m范围内电缆应涂刷防火涂料,厚度为(1±0.1)mm。  沟底、防火板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于阻火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。  阻火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。  
孔洞底部铺设厚度为10mm的防火板,在孔隙口及电缆周围采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于10mm。  用防火包填充或无机堵料浇筑,塞满孔洞。  在孔洞底部防火板与电缆的缝隙处做线脚,线脚厚度不小于10mm,电缆周围的有机堵料的宽度不小于40mm。  电缆管口封堵露出管口厚度不小于10mm,呈圆弧形。  电缆管口封堵时应在馆内加入挡板,防止封堵油泥掉落管内。  