当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

接地极型式可以采用( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

圆钢、角钢或钢管  征得供水部门同意的金属水管系统  非钢筋混凝土中的钢筋  征得电缆部门同意的铅质包皮和其他金属外皮电缆  
在土壤电阻率ρ≤100Ωm的潮湿地区,可利用铁塔或钢筋混凝土杆自然接 地  在土壤电阻率100Ωm<ρ≤300Ωm的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地设置,接地极埋设深度不宜小于06m  在土壤电阻率300Ωm<ρ≤2000Ωm的地区,可采用水平敷设的接地装 置,接地极埋设深度不宜小于05m  在土壤电阻率ρ>2000Ωm的地区,可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极  居民区和水田中接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成开环四边形  
更换板式接地极  加“降阻剂”  增加接地极的数量  更换接地极的位置  
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。  在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。  在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。  在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。  
垂直接地极  降阻剂  接地模块  水平接地极  
更换板式接地极  加“降阻剂”  增加接地极的数量  更换接地极的位置  
增加接地极的埋深和数量  外引接地线到附近的池塘河流中,装设水下接地网  换用电阻率较低的土壤  在接地极周围施加降阻剂  在接地极周围施加导电剂  
圆钢、 角钢或钢管  埋于基础内的接地极  非钢筋混凝土中的钢筋  征得电缆部门同意的铅质包皮和其他金属外皮电缆  
金属水道系统  铝质包皮和其他金属外皮电缆  埋于基础内的接地极  钢筋混凝土中的钢筋  
接地装置应利用自然接地极,当其接地电阻符合要求时,可不另设人工接地极  接地装置除利用自然接地极外,还应敷设以水平接地极为主的人工接地网  接地装置应与架空线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点  对于3~10kV变电所、配电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地  
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地;  人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m;  人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m;  人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。  
圆钢、 角钢或钢管  钢带  板  埋于基础内的接地极  
接闪杆采用直径20mm钢管,引下线采用厚度4mm角钢,接地极采用直径12mm圆钢,接地极之间距离4m  接闪杆采用厚度4m扁钢,引下线采用直径20mm钢管,接地极采用厚度4mm扁钢,接地极之间距离3m  接闪杆采用直径16mm圆钢,引下线采用直径8mm圆钢,接地极采用厚度4mm角钢,接地极之间距离5m  接闪杆采用厚度4mm角钢,引下线采用厚度4mm扁钢,接地极采用厚度4mm铝带,接地极之间距离2m  

热门试题

更多