圆钢、角钢或钢管 征得供水部门同意的金属水管系统 非钢筋混凝土中的钢筋 征得电缆部门同意的铅质包皮和其他金属外皮电缆
在土壤电阻率ρ≤100Ωm的潮湿地区,可利用铁塔或钢筋混凝土杆自然接 地 在土壤电阻率100Ωm<ρ≤300Ωm的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地设置,接地极埋设深度不宜小于06m 在土壤电阻率300Ωm<ρ≤2000Ωm的地区,可采用水平敷设的接地装 置,接地极埋设深度不宜小于05m 在土壤电阻率ρ>2000Ωm的地区,可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极 居民区和水田中接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成开环四边形
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。 在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。 在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。 在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。
圆钢、 角钢或钢管 埋于基础内的接地极 非钢筋混凝土中的钢筋 征得电缆部门同意的铅质包皮和其他金属外皮电缆
钢筋混凝土中的钢筋 埋于基础内的接地极 铝质包皮和其他金属外皮电缆 金属水道系统
金属水道系统 铝质包皮和其他金属外皮电缆 埋于基础内的接地极 钢筋混凝土中的钢筋
可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地 除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,还应增设人工接地装置 可采用水平敷设的接地装置 可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地; 人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m; 人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m; 人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。