配电箱支架安装时,除应保证尺寸要求外,其防腐要求为,除锈需露出金属光泽后,刷樟丹漆一道,再刷()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

配电箱应装设端正,固定,不得移动  固定式配电箱的底部与地面的垂直距离应为1.4~1.6m  配电箱的中心点与地面的垂直距离宜为2m  移动式配电箱应装设在坚固、稳定的支架上  
配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所,配电箱安装时底口距地一般为1.5m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为20mm  配电箱(盘)安装应牢固,其垂直度允许偏差为2.5%,安装时配电箱四周墙体无空鼓,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物构筑物接触部分应涂防腐漆  配电箱(盘)上配线应排列整齐,回路编号齐全、标识正确,并绑扎成束,在活动部位的两端应有卡子固定,盘面引进及引出的导线应预留适当余量,以便检修  配电箱(盘)应分别设置中性线N线汇流排和保护地线PE线汇流排配出;在中性线N线和保护地线PE汇流排上,连接的各支路导线不允许铰接并应设置回路编号  照明、动力配电箱(盘)上,应在标示框内,标明用电回路名称,在箱门上贴上本箱配电一次系统图,图中各支路标注名称清楚  
总配电箱—配电箱—开关箱  开关箱—分配电箱—总配电箱  分配电箱—开关箱—总配电箱  分配电箱—总配电箱—开关箱  
总配电箱→分配电箱→开关箱  开关箱→分配电箱→总配电箱  总配电箱→开关箱→分配电箱  分配电箱→开关箱→总配电箱   
固定式配电箱的底部与地面的垂直距离应为1.4~1.6m  配电箱的中心点与地面的垂直距离宜为2m  配电箱应装设端正,固定,不得移动  移动式配电箱应装设在坚固,稳定的支架上  
确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.2m,明装时为1.6m,但明装电度表箱应加高到2m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,操作手柄距侧墙的距离不应小于200mm;  安装配电箱(盘)墙面木砖、金具等均需随土建施工预先埋入墙内;  C在、240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的后棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1:2水泥砂浆抹平,以防开裂;  配电箱与墙壁接触部分均应涂刷防腐漆,箱内壁和盘面应涂刷两道灰色油漆。配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应采用截面积不小于2.5mm的铜芯绝缘导线;  配电箱后面的配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉紧固在盘板上。从配电箱中引出和引入的导线应留出适当长度,以利于检修;  相线穿过盘面时,木制盘面需套瓷管头,铁制盘面需装橡皮护圈。零线穿过木制盘面时,可不加瓷管头,只需套上塑料套管即可;  