公共建筑内灯光疏散指示标志应设在疏散走道及其转角处距地面( )米以下的墙面或地面上。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志  沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距应不大于20m  对于袋形走道,应不大于10m;在走道转角区,应不大于1.0m  灯光疏散指示标志必须采用蓄电池供电  
疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面 1.0m 以下 的墙面上  安全出口标志宜设在出口的顶部  灯光疏散指示标志可用难燃材料制作保护罩  可采用蓄电池作备用电源  灯光疏散指示标志之间的间距不应大于 30.0m  
安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口” 作为指示标识;  沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志, 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度 1. 0m 以下的墙面上, 且灯光疏散指示标志间距不应大于 20. 0m;C. 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志, 对于袋形走道, 不应大于 10. 0m; 在走道转角区, 不应大于1. 0m, 其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》 GB13495 的有关规定。D. 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志, 对于袋形走道, 不应大于 1. 0m; 在走道转角区, 不应大于1. 0m。  
宜设在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上  走道疏散指示标志灯的间距不应大于25m  灯光疏散指示标志可用难燃烧材料制作保护罩  可采用蓄电池作备用电源  安全出口标志宜设在出口的顶部  
疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上  安全出口标志宜设在出口的顶部  灯光疏散指示标志可用难燃材料制作保护罩  可采用蓄电池作备用电源  
疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上  走道疏散指示标志灯的间距不应大于20m  灯光疏散指示标志可用难燃材料制作保护罩  可采用蓄电池作备用电源  安全出口标志宜设在出口的顶部  
备用疏散照明灯具应设置在出口的顶部或顶棚上  疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的底部或顶棚上  灯光疏散指示标志应设置在疏散走道及转角处距地面高度 1.2m以下的墙面或地面上  灯光疏散指示标志设置在袋型走道时,其间距不应大于 10m  灯光疏散指示标志设置在走道转角区时,其间距不应大于 1.0m  
疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上  安全出口处的标志宜设在出口的顶部  灯光疏散指示标志可用难燃材料制作保护罩  可采用蓄电池作备用电源  灯光疏散指示标志之间的间距不应大于30.0m  
疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上  安全出口标志宜设在出口的顶部  灯光疏散指示标志可用难燃材料制作保护罩  可采用蓄电池作备用电源  灯光疏散指示标志之间的间距不应大于30.0m
  