你可能感兴趣的试题
确定了主消防控制室和分消防控制室 分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输、显示状态信息 主消防控制室可对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息 主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
消防控制室的设计 建设和运行应符合国家现行有关标准的规定 消防控制室图形显示装置 消防电源监控器
有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输规定的有关信息的功能
单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口 消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行 消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线
消防控制室的送、回风管在其穿墙处直设防火阀 消防控制室的门应向内开启,且入口处应设置明显的标志 消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过
消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息,并应具有向监控中心传输相应信息的功能 消防控制室内应保存必要的纸质、电子档案资料和相关的消防安全管理信息,并可具有向监控中心传输消防安全管理信息的功能 主消防控制室不能控制分消防控制室内的设备,但能够显示分消防设备的状态信息 各个分消防控制室的设备之间可以互相传输、显示状态信息,但不能互相控制消防设备 当建筑内有两个及以上消防控制室时,应确定主消防控制室和分消防控制室
应实行每日24h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书 消防设施日常维护管理应符合GB25201的要求 应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态 应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开
单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防控制室,应布置在建筑内首层的靠外墙部位 消防控制室的送.回风管的穿墙处应设防火阀 消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管线穿过
确定了主消防控制室和分消防控制室 分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输.显示状态信息 主消防控制室可对系统内共用的消防设进行控制,并显示其状态信息 主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
确定了主消防控制室和分消防控制室 分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输、显示状态信息 主消防控制室可对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息 主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备 一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统中的中央控制室合用 消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m 消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息
消防控制室每日24h有专人值班,每班1~2人 消防控制室值班人员持有消防控制室操作职业资格证书 火灾确认后,值班人员先报告单位负责人,然后立即拨打“119”报警 由于24h有人值班,防烟排烟风机和防火卷帘的配电柜启动开关处于手动位置
应能在消防控制室强制转入火灾应急广播状态 消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态 消防控制室应具有管理扩音机和传声器的功能 床头控制柜内没有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能
消防控制室的门应向内开启,且入口处应设置明显的标志; 消防控制室的送、回风管在其穿墙处应刷防火涂料; 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过; 消防控制室周围不宜布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备的设备用房。
设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备 一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统中的中央控制室合用 消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m 消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息
消防控制室是消防安全管理的核心场所 主消防控制室对分消防控制室内消防设备具有控制功能 分消防控制室之间具有相互控制功能 分消防控制室之间可以互相传输状态信息
消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息 设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备 一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统的中央控制室合用 消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m
消防控制室卫生制度 消防控制室值班人员选择标准 每日24小时值班制度 交接班的程序与要求