你可能感兴趣的试题
主要干管应该靠近大型用户 供热管道不可敷设在人行道下面 供热管道要尽量靠近主要交通干道 供热管道穿越河流时,只能单独设置管桥敷设
枝状室外供热管网的优点在于投资费用低,一般用户多采用此种敷设方式 环状室外供热管网多用于要求标准较高的用户,且投资费用较低 架空敷设的室外供热管网多用于工厂区 直埋敷设的室外供热管网具有占地少、施工周期短及管道寿命长等优点,目前在供热外线中应用较多
受地下水位的影响 运行时维修检查不方便 占地面积较小 管道热损失大
均采用高支架或低支架敷设; 使支架负荷分布均匀; 使所有管道便于安装维修; 架设在大型燃气管道背上时, 两管补偿器宜布置在同一位置。
适用于地下水位较高、地质不适宜地下敷设的地区 占地面积大,管道热损失较大 受地下水位的影响 管道数量少、管径较小、距离较短
受地下水位的影响 运行时维修检查不方便 占地面积较小 管道热损失大
供热管道通常敷设在道路的一边,或者是敷设在人行道下面 供热管道穿越河流或大型渠道时,可采用虹吸管由河底(或渠底)通过 地下敷设必须注意地下水位,沟底的标高应高于近30年来最高地下水位0.2M 主要干管应靠近热负荷集中的地区,避免长距离穿越没有热负荷的地段
供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的左侧或上方 地沟内管道安装,与沟壁的净距(保温层外表面)为100~150mm 人行地区,架空敷设的供热管道安装高度应不小于2.5m 通行车辆地区,架空敷设的供热管道安装高度应不小于4.5m 跨越铁路,架空敷设的供热管道安装高度距离轨顶应不小于6m
供热管道穿越河流或大型渠道时,可采用虹吸管由河底(或渠底)通过 地下敷设必须注意地下水位,沟底的标高应高于近30年来最高地下水位0.2m 供热管道通常敷设在道路的一边,或者是敷设在人行道下面 主要干管应靠近热负荷集中的地段,避免长距离穿越没有热负荷的地段