你可能感兴趣的试题
__电动机; Ⅱ类低压电动机; 55kW以下易过负荷低压电动机; 55kW以上低压电动机。
对于需要反接制动的电动机,必须采用热继电器作过载保护 对密接通断工作的电动机,不宜采用热继电器作过载保护 热继电器使用场所的环境温度不应超过制造厂所规定的最高温度 连续工作电动机保护用热继电器可根据电动机的实际负荷及工艺要求,选取热继电器的电流整定值为0.95~1.05倍电动机的额定电流
电动机定子为三角形接线的回路要装; 电动机定子为星形接线的回路要装; 电动机用断路器作短路保护的回路要装; 一般的回路均不装。
低压电动机应装设短路保护和接地故障保护 电动机的短路保护器件不能兼作接地故障保护器件 每台交流电动机应分别装设相间短路保护和接地故障保护 在TN系统中的末端线路,通常采用一套短路和接地故障保护完成这两种功能
总计算电流为30A的数台低压电动机 数台电动机不允许无选择地切断 工艺上要求同时启停的数台电动机 不同时切断电源将危及人身设备安全的数台低压电动机
电动机短路保护整定值太大,断相时保护不能启动; 断相时外电路线电流虽超过电动机额定电流,但普通热继电器不会动作; 只有断相保护功能的热继电器才能反映电动机断相运行情况; 断路器长延时脱扣器参照虽可反映断相运行,但无选择性,故不采用。
连续运行的三相电动机,当采用熔断器保护时 当采用低压断路器保护时 当低压断路器兼作电动机控制电器时 短时工作或断续周期工作的电动机或额定功率不超过3kW的电动机,可不装设断相保护
__电动机; Ⅱ类低压电动机; 55kW以下易过负荷低压电动机; 55kW以上低压电动机。
连续运行的三相电动机当采用熔断器保护时,应装设断相保护 连续运行的二相电动机当采用低压断路器保护时,不得装设断相保护 电动机的断相保护器件宜采用断相保护热继电器 额定功率不超过3kW的电动机可不装设断相保护
运行中容易过载的电动机应装设过载保护 额定功率大于20kW的连续运行电动机宜装没过载保护 短时工作或断续周期工作的电动机也应装设过载保护 启动条件困难而要求限制启动时间的电动机装设过载保护
按所有__电动机容量(kW)与低压厂用变压器(kVA)容量之和选择; 按所有__电动机与低压电动机总容量(kW),并考虑功率因数修正后计算结果选择; 按__电动机厂用计算负荷(用换算系数法)与低压厂用电计算负荷(换算系数法)之和选择; 按所有__电动机容量之和乘以同时率的计算结果和低压厂用电计算负荷之和选择。