你可能感兴趣的试题
阻抗的大小主要决定于变压器的结构和采用的材料 阻抗的大小还要考虑变压器并联运行的要求 各侧阻抗值的选择必须从电力系统稳定、潮流方向、无功分配、继电保护、短路电流、系统内的调压手段和并联运行等方面进行综合考虑,并应由对工程起决定性作用的因素来确定 应考虑变压器联结组标号与配电侧同级电压相位角要一致
应使厂用电系统能采用轻型的设备; 应满足厂用电动机正常启动和在各种自启动时的母线电压水平; 在正常电源电压偏移和厂用负荷波动的情况下,变压器的阻抗选择应满足厂用电各级母线电压偏移不超过±5%; 应考虑变压器阻抗对电缆热稳定和动稳定的影响。
阻抗越大,短路时通过的短路电流越小 阻抗越大,对厂用电动机的自起动能力影响越有利 阻抗越大,对选择断路器越有利 阻抗一般要求应大于10%
整流交压器短路机会较多,因此,变压器的绕组和结构应有较高的机械强度,在同等容量下,变流变压器的体积应比一般电力变压器大些 变流变压器的漏抗可限制短路电流,改善电网侧的电流波形,因此,变压器的漏抗可略大一些 一般的阻抗电压考虑在2%~4%范围内 由于晶闸管装置发生过电压的机会较多,因此,整流变压器就应有较高的绝缘强度
整流交压器短路机会较多,因此,变压器的绕组和结构应有较高的机械强度,在同等容量下,变流变压器的体积应比一般电力变压器大些 变流变压器的漏抗可限制短路电流,改善电网侧的电流波形,因此,变压器的漏抗可略大一些 一般的阻抗电压考虑在2%~4%范围内 由于晶闸管装置发生过电压的机会较多,因此,整流变压器就应有较高的绝缘强度
当配电变压器的容量远小于系统容量时,短路电流可按无限大电源容量的网络进行计算 计入短路电路各元件的有效电阻,但短路点的电弧电阻、导线连接点、开关设备和电器的接触电阻可忽略不计 当电路电阻较大,短路电流直流分量衰减较快一般可以不考虑直流分量 可不考虑变压器__侧系统阻抗
限制短路电流的作用显著; 比普通变压器的短路阻抗小; 当一个变压器发生故障时另一支路可继续供电; 投资比一般变压器便宜。