当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

常用的兆欧表按电压等级分为几种?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;  橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于50MΩ/km;〖0.5MΩ/km〗  测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV电缆绝缘:用500V兆欧表;  测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV以上电缆绝缘:用2500V兆欧表;6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表;  测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量橡塑电缆外护套绝缘及内衬套的绝缘测量:用500V兆欧表。  
万用表  大于电机额定电压2倍的兆欧表  大于电机额定电压的兆欧表  与电机相应电压等级的兆欧表  
电压等级  电流等级  电阻等级  绝缘等级  
一般额定电压在 500V以下的设备,可选用 1000V或500V兆欧表;  额定电压在500V以上的设备,可选用 1000V或2500V兆欧表;  选用电压等级越高的兆欧表越好;  选用电压等级越低的兆欧表越好;  
100V以下的电气设备或线路,采用250V兆欧表  100~500V的电气设备或线路,采用500V兆欧表  500~3000V的电气设备或线路,采用800V兆欧表  3000~10000V的电气设备或线路,采用1500V兆欧表  3000~10000V的电气设备或线路,采用2500V兆欧表  
兆欧表额定电压要大于被测设备工作电压  一般都选择 1000 伏的兆欧表  选用准确度高、 灵敏度高的兆欧表  兆欧表测量范围与被测绝缘电阻的范围相适应  
高于兆欧表的标称电压  等于兆欧表的标称电压  低于兆欧表的标称电压  必需  
兆欧表是测量电气设备绝缘电阻的仪表;  它主要由手摇发电机和测试表头两部分组成;  常用兆欧表的电压有500、1500、2500V三种规格  对于测额定电压在500V以下的电气设备的绝缘电阻,用500V或1000V兆欧表;对于额定电压在1000V以上的电器的绝缘电阻,用1000V及以上兆欧表。  
万用表  大于电机额定电压 2倍的兆欧表  大于电机额定电压的兆欧表  与电机相应电压等级的兆欧表  
检查兆欧表机械部分有无故障  估计兆欧表的零值误差  检查兆欧表的输出电压  检查兆欧表的输出电流  
兆欧表应按被测电气设备的电压等级选用  兆欧表的引线必须使用绝缘较好的单根多股软线  测量前,兆欧表应做一次检查  严禁带电测量设备的绝缘,测量前应将被测设备电源断开  
检查兆欧表机械部分有无故障估计兆欧表的零值误差  检查兆欧表指示绝缘电阻值是否为零,判断兆欧表是否可用  检测兆欧表的输出电压  检查兆欧表的输出电流  
兆欧表内电压线圈和电流线圈绕向相反  兆欧表内电压线圈和电流线圈绕向相同  兆欧表内电压线圈和电流线圈共用一个线圈  兆欧表内电压线圈带动指针  兆欧表内电流线圈带动指针  
300V  400V  500V  1000V  