户外架空金属管道,应设防雷电波侵入建筑物的接地。其中输送易燃易爆气体或液体的管道在进出建筑物处,不同爆炸危险环境的边界、管道分支处及直线段管道50~80m处应设防静电接地,每处接地电阻不大于30Ω(氧气和乙炔气体管道为10Q) 户外架空氢气管道应每隔20~25m设防雷电感应接地,每处接地电阻不大于10Ω 上述管道架空平行敷设,当两管间净距小于100mm时,每隔20~30m应用金属线跨接,净距小于100mm的交叉管道也应用金属线跨接 防雷电感应接地和防静电接地宜共用接地装置,接地电阻应符合两种接地中较小值的要求,并可与防雷及电气设备接地装置相连通
管道暗敷时应对管道外壁采取防腐措施。 管道穿过墙壁和楼板时,宜设置金属或塑料套管,且管道接口不得设在套管内。 架空管道的管顶上部的净空不宜小于150mm。 管道敷设时,不得有轴向弯曲和扭曲,当与其他管道平行安装时,安全净距不宜小于100mm。
至少每两根竖管连成环状 采用一根进水管,室内消防水管成枝状 管道最小直径为100mm 管道最大直径不应小于100mm
管径≤100mm的横管道纵、横方向弯曲,每米的允许偏差为1mm 管径≤100mm的横管道纵、横方向弯曲,全长(25m以上)的允许偏差为2mm 管径>100mm的横管道纵、横方向弯曲,每米的允许偏差为1.5mm 管径>100mm的横管道纵、横方向弯曲,每米的允许偏差为≤25mm 立管垂直度,每米的允许偏差为1mm
至少每2根竖管连成环状 采用一根进水管,室内消防水管成枝状 管道最小直径为100mm 管道最大直径不应小于100mm
至少每两根竖管连成环状 采用一根进水管,室内消防水管成枝状 管道最小直径为100mm 管道最大直径不应小于100mm
管道穿越楼板时设置的钢套管要高出地而100mm 立管距灶边净距不小于400mm 管道与供暖管道的净距不得小于200mm 与其他金属管道平行时,净距离不宜小于100mm
户外架空金属管道,应设防雷电波侵入建筑物的接地。其中输送易燃易爆气体或液体的管道在进出建筑物处,不同爆炸危险环境的边界、管道分支处及直线段管道50~80m处应设防静电接地,每处接地电阻不大于30Ω(氧气和乙炔气体管道为10Ω) 户外架空氢气管道应每隔20~25m设防雷电感应接地,每处接地电阻不大于10Ω 上述管道架空平行敷设,当两管间净距小于100mm时,每隔20~30m应用金属线跨接,净距小于100mm的交叉管道也应用金属线跨接 防雷电感应接地和防静电接地宜共用接地装置,接地电阻应符合两种接地中较小值的要求,并可与防雷及电气设备接地装置相连通