你可能感兴趣的试题
在高层建筑底层安装供各给水区域的水泵分别向各给水区域给水 在高层建筑底层安装水泵,向高层建筑最上区供水,高层建筑其他区给水系统连接,且各系统连接间有减压装置 高层建筑按垂直方向分几个给水区,从下至上各区采用水池(水箱)水泵串联给水 高层建筑底层直接由外网给水,其他上层采用加压给水
水泵从市政直接吸水,在水泵吸水管上设置空气隔断的倒流防止器 水泵从市政直接吸水,在水泵出水管上设置空气隔断的倒流防止器 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵吸水管上设置减压型倒流防止器。 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。 室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
气压水罐并列给水 水泵、水箱分区串联给水 水箱减压供水 并联直接给水
水泵接合器阀门未开启 水泵接合器单向阀方向装错,供水时阀门打不开 管道接错,水泵接合器供水管网接入低区供水 高区室内消火栓系统管网压力大于消防车供水压力
宜设置主、备用泵自动轮换工作方式 给水系统控制器宜有手动、自动工况转换 当建筑物采用变频调速给水系统时,应设置压力变送器测量给水管压力(压力变送器输出与设定值比较,其偏差改变变频调速装置的频率),用于调节给水泵转速以稳定供水压力 当生活给水泵故障时,备用泵应自动投入运行
小于系统中可靠度最低水泵的可靠性 大于系统中可靠度最低水泵的可靠性 小于系统中可靠度最高水泵的可靠性 大于系统中可靠度最高水泵的可靠性
当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m³,转输水箱可作为高位消防水箱 串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池 当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在并联消防水泵出水管上设置增压型倒流防止器
__和临时__消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定 高位消防水池、水塔供水的__消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压 市政给水管网直接供水的__消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定 采用高位消防水箱稳压的临时__消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力两者其中的较大值
小于系统中牢靠度最低水泵的牢靠性 大于系统中牢靠度最低水泵的牢靠性 小于系统中牢靠度最高水泵的牢靠性 大于系统中牢靠度最高水泵的牢靠性
低压消防给水系统 __消防给水系统 稳__消防给水系统 临时__消防给水系统